1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка горелки Buderus Logano 124, что делать ?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Наварист996, 17.10.17.

  1. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Ошибка горелки Buderus Logano 124, что делать ?
    После двух лет успешной работы, котел начал останавливаться из-за ошибки горелки. Заходя утром в котельную наблюдаем: лампочки горят красным на голове котла и красная кнопка на теле котла, а на дисплее надпись - помеха горелки, откройте крышку. Т. е. встает в основном в районе 4х утра при нагреве болера. Но иногда и в дневные часы и даже когда находился в летнем режиме, а мог и две три недели работать без проблем. Так и мучаемся на протяжении года - полтора! Наблюдали, вызывали горе-мастеров, ошибка продолжает появляться. (Решили вызвать официалов, в итоге - статистика ошибок на автоматике показывает, ошибка в утренние часы, при нагреве бака ГВС, мерили давление подачи газа, чистили горелку и все вокруг, крутили сервисные настройки, в приоритет поставили ГВС, сказали сделать приточную вентиляцию больше, была 110мм, теперь рядом еще дыра на 130мм. На третий раз приезда, т. к. проблема не устранена они определили причину, необходимо заменить котел на более мощный, т. к. болер на 300л. с теплообменником на 36 Квт, а котел 32Квт. В этом вся причина! - это слова официальных представителей Будерус. Теперь мы в полной растерянности, котел более двух лет работал и тут на тебе он не соответствует мощности болера.
    Уважаемые форумчане, может кто подскажет или уже решал похожую проблему, по какой причине возникает это ошибка.
    Если:
    Подача газа -ок.
    Вытежка и приточка -ок,
    Полярность, земля - ок,
    В место стабилизатора напряжения, у нас стоит Источник Бесперебойного Питания.
    Единственное, ни кто не проверял электрод ионизации, только чистили его. Но может еще какие то причины могут быть?
     
  2. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    391

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Какая температура столовой воды выставлена?
     
  3. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Есть ли земля на котле? Какой потенциал ноль-земля? Нет ли перефазировки? Чистый ли синус выдает ваш ИБП? Каков ток ионизации?
    Соотношение мощностей котла и бойлера, время нагрева бойлера, его температура к данной проблеме отношения никакого не имеют.
    Возможно, раз ошибка всегда в одно и то же время - Вы сидите на одной фазе с каким то мощным потребителем, который включается-выключается в данное время.
     
  4. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    1) Модель ИБП в студию, пожалуйста.
    Когда он был установлен? До появления проблемы или после?
    2) Реле мин. давления газа установлено?

    P. S.
    Скажите название конторы официалов, посоветовавших вам поменять котёл.
    Страна и форум должны знать героев!
     
  5. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    45-50 градусов
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    У Вас случаем режим дезинфекции не на это время запрограммирован?...автоматика какая на котле стоит?
     
  7. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    В доме три фазы, заземление сделано, к розетке провод заземления подходит, куда включен ИБП, а в ИБП уже котел, про потенциалы не знаю, по перефазеровке тоже сложный вопрос, но у нас ночью кроме котла и холодильника не чего не работает, да и днем не так много потребителей, только стиралка да посудомойка причем иногда работают одновременно и не чего не происходит. Ток ионизации не измеряли, я правильно понимаю это относится к электроду ионизации?
     
  8. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    1. Модель ИБП не вспомню, нахожусь не на месте, цену помню 57 тыс. как системник выглядит, три встроенных аккумулятора, установил его почти сразу, т. е. год точно на нем работал без проблем, отрубали электричество бывало, держал котел 40-45 мин. и подыхал.
    2. У нас газгольдер, т. е. пользуемся СУГ, форсунки заменены на сжиженный газ с природного. На трубе, прям на входе в котел установлена черная коробочка с регулировкой вокруг которой точечки и цифры думаю это она, и её проверяли все норм, но не официалы. Официал не смотрел ее. только выход на дымоход и давление газа уже на форсунки.
    3. Протон +, на сайте Будерус ближайшие к себе выбрал.
     
  9. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Режим дезинфекции, включается раз в неделю, как я понял, заводские настройки, автоматику точно не готов сказать, на ней посередине пульт управления белый, рассчитана на 4 контура + ГВС. у нас задействовано 3 и ГВС. я уточню отпишусь
     
  10. Vladoss56
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Vladoss56

    Новичок

    Vladoss56

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Возможен глюк газового мультиблока, не всегда открывает клапан растопочной форсунки. Можно определить только на другой мультиблока. Или непрерывно следить за процессом розжига растопочной форсунки
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    В Нахабино где-то находитесь?
     
  12. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Я правильно понимаю, мультиблок не проверяется, только поставив новый можно определить проблему. А так то, я наблюдал и не раз, при розжиге бывает, плавно зажигается и набирает мощь, а бывает и Ухнет Так... и тоже набирает... Но не удавалось находится в момент остановки котла! Заходим он стоит. наши действия такие: нажимаю красную кнопку в дырке котла, редко бывает- она гаснет и котел начинает работать, но чаще она не тухнет, на голове также горят красные две лампочки. Выключаю кнопкой вкл/выкл жду 10 сек, включаю. Котел включается насосы зашевелились, бывает зажигается и вперед. А бывает так: срабатывает поджиг, вспыхивает камера сгорания, начинает вроде увеличиваться подача газа, но параллельно идет тихое, тихое частое щелканье (цик,цик цик, цик), типа поджига но гораздо тише, бац и котел переходит в ошибку. Это щелканье наблюдается в районе камеры сгорания, где датчик ионизации... Вот такая фигня... Так вчера в 22-30 вырубился и запустился нажатием красной кнопки, сегодня в 6 утра вырубился и запустился только при перезагрузке...
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Проверяйте соответствие фаза, ноль. Про бабахи при пуске - проверяйте приточку и дымоход. И еще - при обслуживании котла не потеряли ли прокладочку под электродом поджига?
    Какой топочный автомат стоит на котле? это черная или прозрачная коробочка, на которой та самая красная лампочка-кнопка перезапуска. Странно, что вкл-выкл контроллера влияет на снятие ошибки горелки.
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У него нет растопочной или запальной форсунки. Сразу зажигается основная горелка.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Котел не видит пламя...либо электрод не попадает в пламя..либо -
    и потенциал между N и РЕ...
    скорее всего он просто не дожидался когда отщелкнется брокировочное реле...там же подождать надо а потом кнопку жать...;)