1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моя борьба за 220-230В в трех фазах

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Furiya159, 17.10.17.

  1. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Точно сброшен! "Мамой клянусь, да!"(с)
    В этот раз низ был 143. Опять отключения не было. Шо-то нестыковка!
     
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    У крутилки погрешность довольно большая, просадка короткая по времени.
    Вам бульбулятор сетевиков должен дать более точную статистику.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, только не забывайте про погрешность УЗМ, которое "очень честно" привирает до 5В.
    Кстати, Олег тоже об этом говорит. ;)
    @Furiya159, Так что остается надежда только на "бульбулятор" СОшников. ;)
     
  4. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Очень жду результат. Должны завтра -послезавтра забрать свой бульбулятор) подождем ответ...
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И нам всем тоже ужасно интересно, чем все же закончится Ваша борьба с СО и Сбытом.
    Загляните в курилку, там тамбовский Сбыт развлекается, Майбахи покупает.
     
  6. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    @Furiya159, как ваши дела? Есть какие-то сдвиги к лучшему? Есть за что порадоваться?)
     
  7. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Пока промежуточно-затишный период) Прибор свой сетевики забрали во вторник. Уж не знаю сколько занимает расшифровка, но пока ответа нет.
    Само напряжение не радует: даже пока стоял прибор, напряжение падало до 145. Короче, беда у них там. Чувствую никакая смена шин нам не поможет. Только смена тп)

    Кстати, может кто подскажет, сколько готовится акт поверки напряжения?
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Так-то его за два часа написать можно. Но по закону - 30 дней на ответ.

    Что ж, искренне желаю вам удачи!)
     
  9. пенсионер25
    Регистрация:
    17.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    пенсионер25

    Новичок

    пенсионер25

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Итог всех этих измерений, это акт, который они должны будут составить - вы подписать (или нет).
    В акте должно будет указано, что "напряжение в сети ниже стандартного", время, дата, каким прибором производилось измерение.

    ГОСТ 32144-2013

    4.2.2.В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания [​IMG] равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
    Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг...
    ГК РФ Статья 542. Качество энергии.


    ГК РФ Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения.
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырехпроводная схема включения «звезда»).
     
  11. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Мне бы и 220в подошли :)
    Представляете, не хотят мне отмечать. То ли там совсем всё плохо с измерениями и они решили перерисовать диаграммы, то ли всё суперски и решили даже не уведомлять меня :)
    Короче, пришлось писать жалобу на жалобу, что не отвечают. Ржунемогу :)
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Жалобу - кому? Вся фишка в том, что вы пишете жалобу тем людям, на действия которых и жалуетесь.
     
  13. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Я пишу в калугаэнерго. По идее не отвечают РЭСники.
    Жду до 20х чисел и поеду в ФАС жаловаться на бездействие. По-другому не знаю как...
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Я вам писал как. Вторая страница темы, аккурат месяц назад. Но вы предпочли иной путь.
     
  15. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Ну вот и новости!
    Хорошие новости! :)
    Итак, в 1 квартале 2018 года в рамках ремонта будут произведены работы по установке вольтдобавочного трансформатора ТВМГ 66/160-380.

    Появилась надежда :)

    P. S. На самом деле, понимая, как работает гос. система, со стороны сетевиков была реакция на жалобы, замеры были всё-таки произведены без митингов и революций, сохраняю всяческое уважение ко всем органам власти Калужской области и созависимые подразделения, в т. ч. к РЭС. Надеюсь, что работы действительно будут произведены и решат наш БОЛЬНОЙ вопрос.