Хватит ли такого диффавтомата?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ugl396130, 16.10.17.

  1. ugl396130
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ugl396130

    Участник

    ugl396130

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Хватит ли такого диффавтомата?
    Подскажите пожалуйста если в щитке стоит дифавтомат 25А 30ма от него в ванную на две розетки проложен медный кабель сечение 3Х2.5 для стиральной машины и бойлера 50 литров 2 кВт. Возможна нормальная работа такого варианта?
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.529
    Адрес:
    Саратов
    Розетки у вас будут на 16 ампер, вилки тоже на 16. Поизучайте на досуге маркировку, узнаете много нового. Кабель не верю (на 98%), что сечение не занижено. Как в таких условиях завышать номинал автомата по току? Дифавтомат какого производителя? Кто кабель этот проложил и где он приобретался?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.06.18
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Возможна. Но при условии, что мощность и количество агрегатов не увеличатся.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нормальная работа теоретически возможна. Практически это нарушает нормативы. Может загореться кабель. Или, что вероятнее, розетка в месте его присоединения.
    Если это квартира, то бойлер явление временное. Ставить автомат 16А (или дифавтомат 16А/30мА, а лучше на 10мА) и пользоваться по очереди. Если загородный дом, то проводить вторую линию и на каждую отдельный автомат на 16А и общее УЗО на 40А.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    В начальных условиях сказано, что нагрузкой явлляются стиралка и водогрей 2 кВт.
    Почему должен загореться кабель?
    И почему должна загореться розетка? И чья розетка: водогрея или стиралки? Ведь в условиях задачки сказано, что кабель проложен на 2 розетки.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я и говорил - основной кабель в точке соединения с розеткой. На него пойдет основная нагрузка при одновременном включении двух приборов - до 5 кВт или 22А. А это выше нормативной. Еще и не идеально прикрученный, что вероятно. Это и есть точка наибольшего потребления и нагрева.
    Я предположил, что розетка двойная. Если 2 одиночные, то та, которая подключена первой.

    И я не сказал, что должна. Я говорил, что может.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Почему 5 кВт? Разве мощность стиралки 3 кВт?
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему нет? Может быть. И кто его знает, что в эту розетку потом включат вместе с бойлером...
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Ну для духовки 3 кВт - это нормально. Но для стиралки :faq:
    Честно говоря, обсуждение становится бессмысленным. Мы с Вами не знаем реальной ситуации.
    Я себе представляю иную схему включения. Внизу розетка для стиралки, вверху розетка для бойлера и разветвление на розетки не через клеммы розетки, а через отдельные соединения.
     