1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проводка в кооперативном гараже

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем egonja, 16.10.17.

  1. egonja
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57

    egonja

    Живу здесь

    egonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Коряжма
    Проводка в кооперативном гараже
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Нужно поменять проводку в кооперативном гараже. Начиная от счётчика заканчивая лампочками.
    С лампочками боле мение понятно 2х1.5 и ав на10а, с бытовыми розетками тоже 2х2.5 и ав на 16а.

    Больше всего интересует розетка для инвертора до 200а максимум (160-180а). Т. е. цепь - щиток, АВ, проводка, розетка.
    Розетка Подойдёт на 16а?
    Кабель 2х2.5мм2 ? (от счётчика 15м.)
    Или нужен 3-4мм2?
    Нужно ли заземление?
     
  2. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    У Вас инвертер с обычной вилкой, так? Значит и розетка под нее "обычная" на 16А. Из этого следует, что автомат 16 А, кабель 2х2.5, розетка на 16А. Заземление желательно, но необязательно.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Это если сварочный ток больше 100А не ставить. На максимуме инвертор будет кушать примерно под 40А.
     
  4. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    Вилка на инверторе есть? Есть. Куда включать вопрос отпадает.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.18
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А вот ответа на этот вопрос мы не слышали :) И какая тоже не знаем.
     
  6. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    Слушать надо правильно. Автор написал слово "инвертор". От него отталкиваемся, и прежде чем что то писать, научитесь различать сварочный трансформатор от инвертора.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы никогда не видели инверторов с током 32А? Показываю:

    4[1].jpeg
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @linder, если к прибору, на котором написано 32А, поставить вилку на 16А, то вилка сгорит. Физически сгорит. Значит, что-то одно из трех. Либо он не потребляет 32А и не выдает заявленные 200, либо производитель скосячил при конструировании, либо там таки нет вилки, а есть просто кабель.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.10.17
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Найдите и почитайте мануал к какому нибудь инвертору с максимальным сварочным током 160А, обратите внимание, на какие токи должны быть рассчитаны розетка и вилка при различных сварочных токах (законы физики никто не отменял). Никто не запрещает пользоваться стандартной вилкой и розеткой на 16А, но при этом не надо выставлять сварочный ток выше 100А (в бытовых целях больше и не надо).
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.18
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я читаю этикетку прибора. Там написано 32А. Значит, ни о какой вилке на 16А бытовой речь идти не может в принципе. И никакие аргументы типа "не выставлять ток выше" не помогут. Есть правила и все тут.

    linder, если я куплю подобный прибор, то да - оторву вилку и сделаю к нему нормальную. Но я просто такой не куплю, если там обычная вилка. Это означает, что производитель где-то врет.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Ну дык и я практически о том же. Просто в гаражах, как правило, хорошо, если ввод на 25А, а то и вообще 16А. А варить надо. Вариант - выставить 100А сварочняй ток, поставить в мозгах зарубку, что больше нельзя и варить себе потихоньку.
     
  12. egonja
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57

    egonja

    Живу здесь

    egonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Коряжма
    Обычная евро.

    Пожарники вообще требуют, что бы в кооперативных гаражах по правилам было 36В.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда кабель 2,5 и автомат на 16А. При превышении мощности его просто выбьет :) Заземление сварочнику нужно. Можно сделать отдельное, от сварочника провод и его на железный штырь большой в землю.