1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Buderus Logano G234-55 WS + Logamatic 2107

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayavric, 12.10.17.

Метки:
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.434

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.434
    Адрес:
    Россия, Москва
    При появлении пламени розжиг не прекращается? (Характерное ритмичное щёлканье искры слышно?)
    Тогда под подозрение попадают три вещи: топочный автомат, кабель электрода ионизации и сам электрод ионизации. Или вся пилотная горелка, если Ваш G234 идёт с литерой X, а не WS.
     
  2. T1REX
    Регистрация:
    16.04.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    T1REX

    Новичок

    T1REX

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Проверил фазировку. Нашел ошибку. Фазный и нейтральный провод поменял местами (было неверное подключение). Но котел не заработал. Проверил датчики (ограничителя температуры, газа, дыма) все включено. Снял и снова поставил штекеры на блоке управления, горелке. После этого вдруг включился котел. Так и не понял причину первоначального отключения котла.
     
  3. T1REX
    Регистрация:
    16.04.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    T1REX

    Новичок

    T1REX

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Большое спасибо за помощь !Mijjgan
    Без правильного подключения питающего кабеля в любом случае котел не запустился бы.