Два (со временем три) циркуляционных насоса в системе отопления разной производительности

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем urail, 08.10.17.

  1. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Два (со временем три) циркуляционных насоса в системе отопления разной производительности
    Подскажите, пожалуйста, можно ли запускать в работу одновременно два циркуляционных насоса разной производительности в одной системе отопления? Дело в том, что мой электрический котел Protherm Skat 9 имеет встроенный насос, управляемый платой управления. В обратку электрического котла вставлена подача от твердотопливного котла Zota Master 20 на обратке которого висит отдельный циркуляционный насос. Вместе насосы никогда не включались, поскольку специалист по котлам сказал, что работа в одной системе отопления насосов с разной производительностью приводит к поломке насоса производительность которого ниже. Скажите, пожалуйста, так ли это, поскольку другой дипломированный специалист (по специальности "Водоснабжение и водоотведение" длительное время работающий в соответствующей отрасли) сказал, что ничего от одновременной работы циркуляционных насосов не случится даже если их производительность разная. У бытовых циркуляционных насосов напор не тот, чтобы можно было что-то сломать - сказал он. Вопрос абсолютно непраздный, поскольку возможности встроенный в электрокотёл насос отключить нет, а я хочу включить другой насос поскольку встроенный в котёл не продавливает систему. Кроме того, со временем планирую добавить и третий котёл в систему (газовый), который также будет иметь свой встроенный насос
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В зависимости, как "выстроены" насосы в системе, будут зависеть и "случаи с ними".
    ...Только не пишите, как (?), а дайте схему, если вопрос интересует.
     
  3. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Вопрос, конечно же, очень интересует. Иначе бы не создавал отдельную тему. Постарался изобразить схему насколько сумел.
    схема.jpg
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На вашей схеме - последовательное расположение насосов.
    Делается, обычно, как последнее средство "продавить" зажатую систему.
    В др. случаях, такого, последовательного расположения следует избегать.
    (без комментариев)
    А "теория вопроса" вот:
    book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_47_resize.jpg ..Заодно и параллельное подкл. book-teor-osnovy-gydravl-grundfos_49_resize.jpg

    В схеме параллельного подключения указаны только 2 варианта пользования 2-м насосом.
    а) Резерв
    б) Увеличение производительности

    В обоих случаях речь - о насосах с примерно равными характеристиками. (напор / расход).
    В случае, если характеристики неравны, а обслуживаемый контур достаточно "заперт",
    в схеме "параллельной" насос более ..сильный "забивает насос "слабый".
    ..
    - На этот случай, обратные клапана в схеме (паралл. подкл.) - и для предотвращения этого тоже.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Насколько разные ? данные по насосам есть?
    Может получиться, что и два, ее не продавят. Нужно лечить систему. Чтобы ее лечить, нужна схема и данные по потребителям. И схема эта необходима для выбора правильного дальнейшего подключения газового настенника.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При "теоретическом" удвоении напора 2-мя насосами, также, теоретически, (последов. подключение)
    расход (л/сек) растет только в 1,4 раза (на 40%).
    Практически - еще меньше.
     
  7. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Встроен в котел Protherm Skat 9 насос Wilo, данные к сожалению, не знаю. Отдельный насос - AquaPower на 6 очков (чего именно не знаю).
     
  8. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Мне не требуется обязательно работа двух насосов. Достаточно, чтоб один работал. Просто не знаю каким образом можно отключить насос в электрокотле.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    6 метров водяного столба -
    Напор насоса = перепад давления, создаваемого насосом, при работе в "полный затык".
    Т. е. с перекрытой циркуляцией.

    И соотв. с 0-вой производительностью (л/час).
    Все режимы "рабочие", с циркуляцией, имеют собственную зависимость напора от расхода (л/сек)
    в документе, который наз. "Графическая характеристика насоса".
    ...
    Собственно, по "аналогии", можно принять ваш насос за Гр-фос 25 (32) х 60.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Сделайте байпас у ТТкотла с обратным клапаном, от всаса насоса до выхода подачи. И все будет работать, хоть вместе, хоть по отдельности. Только лучше вместо вентиля на байпасе ЭК тоже поставить обратный клапан.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    При попытке спарить два котла, учитывается наличие у них насосов. Ежели каждый самостоятелен, то и работать они должны автономно. Не на проток как у Вас. И каждый насос должен справляться с системой. Лучше иль хуже, но должен. А сейчас ТТкотел тырит у электрического тепло. Пусть на обратке, но он халявщик и вредитель.
    Отсоединением нужного провода.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..По имху, автор разработал какую-то, собственную схему. :close:
    И теперь ищет под нее (!) "правильные" решения...:um:
    Тогда, как все и давно ..решено. Схемами стандартными.
    Как и принцип назвисимости насосов, вместо их "совмещения", ..параллельно-последовательного...:ogo:
     
  13. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Пока работает один только электрический котёл. Но даже если запустить оба, то мне непонятно с чего это вдруг ТТ котёл будет тепло у электрокотла тырить? Выставляю температуру теплоносителя на электрокотле, допустим 40 градусов. Растапливаю твердотопливный котёл до 60-80 градусов. Автоматика электрокотла, увидев, что температура теплоносителя выше 40 градусов поднялась отключит ТЭНы, экономя электричество и греть теплоноситель продолжит только твердотопливный котёл. Далее, если твердотопливный котёл погаснет (спать лягу, например) и температура теплоносителя упадёт ниже 40 градусов только тогда электрокотёл снова включится в работу, поддерживая до утра 40 градусов на подаче.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ежели котел электро, будет работать в одиночку...
    а от обратки сосет ТТ, через дымоход, и это приходится компенсировать ЭКотлу...
     
  15. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    А, понял. Теплообменник у твердотопливного котла из-за тяги через печь будет быстрей охлаждаться? Я готов смириться с подобными теплопотерями ради удобства в промежутках между топками (чтоб ночью лишний раз не вставать дабы подбросить дрова)