1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не идет питание на автоматику котлов

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ne0lite, 08.10.17.

  1. ne0lite
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ne0lite

    Новичок

    ne0lite

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Не идет питание на автоматику котлов
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы приобрели котлы наружного размещения RS-H 500 (2шт). Провели все подготовительные работы по подключению. Но при запуске котлов срабатывает сигнал авария (красная лампа + звуковой сигнал). И как следствие не идет питания на саму автоматику котлов.(на панели не горит ничего). Вода подключена (давление рабочее).Газ подключен (давление рабочее). Электрика тоже вся подключена и на щите всё нормально, но дальше щитка ничего не идет. Уже голову сломали. А в городе специалистов по нашим котлам нет =(
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фото...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Какого щитка? Электрощитка.
    Ну а с него напряжение подаётся ?
    И какова величина этого напряжения?
    Однофазное или трёхфазное подключение?
     
    Последнее редактирование: 08.10.17
  4. ne0lite
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ne0lite

    Новичок

    ne0lite

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подается на электрощиток 380W, c электрощитка на автоматику ничего не идет
     

    Вложения:

    • AlyhHVBFNZo.jpg
    • h--MnpT6-Lk.jpg
    • HVOeJwSfC8M.jpg
    • K1mnrGDR1hg.jpg
  5. ne0lite
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ne0lite

    Новичок

    ne0lite

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я бегло глянул схему паспорта-там как бы сложного нет. Надо идти по схеме...
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Автоматика питается однофазой...
     
  8. ne0lite
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ne0lite

    Новичок

    ne0lite

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Смысл в том, что после подключения воды и газа в рабочих давлениях, при подаче питания на котельную, питание идет до щитка > срабатывает сигнал + красная лампа, и до автоматики питание не доходит, и косяк в том, что мы не можем понять, на что именно срабатывает сигналка
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По паспорту написано много...начиная от пониженного напряжения и заканчивая тягой...
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Проверьте последовательно на замыкание цепи датчик тяги, предельный термостат (по перегреву), термостат регулируюший.
    Ну там ещё вроде предохранитель есть.
    А ещё датчик минимального давления газа.
    Напряжение должно быть не менее 190 вольт на фазу, то есть и на автоматику.
    На самом то щитке контактор срабатывает?