OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.

  1. Escaper
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    760

    Escaper

    Живу здесь

    Escaper

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Новосибирск
    @mario29r, так вы ослабляете стойки. Лучше поставить перемычки, т. е. "вкладыши" между стойками
     
  2. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Северодвинск
    доска стоек 150х40. ослаблю я ее до 100х40. Мне казалось 100х40 для одноэтажного дома за глаза. да и верхняя доска выполняет роль ригеля над окном, удобненько
     
  3. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Северодвинск
    так?
     
  4. Escaper
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    760

    Escaper

    Живу здесь

    Escaper

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, в теории, СП такое допускает. Цитата:

    7.2.17 Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее: двух третей толщины сечения для несущей стойки

    Вот только - зачем? Перемычки поставить проще и быстрей. Я считаю, что отходить от рекомендуемых и проверенных решений, - это искать лишние приключения. Но у каждого свой путь.

    Если вы самостройщик без опыта, то лучше строить канадский вариант: сдвоенные стойки проемов + хидер. И минимизировать количество работ, требующих "столярной" точности. Меньше будет вариантов накосячить. Да и размер доски 150х40 говорит о доске ЕВ. Даже без косяков с вашей стороны, все запилы "уплывут" после высыхания доски
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mario29r, а мне нравится вот так

    upload_2023-11-23_8-45-31.png

    если убрать элементы не решающие ничего то получится
    upload_2023-11-23_8-46-46.png

    а голый каркас как
    upload_2023-11-23_8-47-33.png

    минимум Затейничества и максимум Целесообразности.

    PS. И переделайте "обвязку", это же из учебника как нельзя делать.
     
  6. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Северодвинск
    а там где я накосячил? обаязка на оголовках будет лежать
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mario29r, изъять половину высоты сечения в точке максимального напряжения - за гранью зла.
     
  8. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Северодвинск
    я не ребусы пришел отгадывать сюда и не лунный календарь смотреть. будь добр укажи конкретно где и что не так и если можно без высоты сечения и Драконий Покер в IRC
     
  9. maniakk
    Регистрация:
    28.04.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    56

    maniakk

    Участник

    maniakk

    Участник

    Регистрация:
    28.04.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Северо-Запад, Ленинградская область
    Подниму тему

    то есть при горизонтальном размещении листов ОСП на стену (ну например внутри, один этаж), обязательно делать горизонтальные перемычки? Форум читал много, однозначного ответа не нашел. Более того встречал вот такую вот формулировку:

    ну например если вот так:

    upload_2024-1-11_12-32-23.png

    upload_2024-1-11_12-32-54.png
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maniakk, про обшивку см. https://www.forumhouse.ru/threads/559885/

    Я сторонник распорок, вертикального расположения и раскроя без точек сосредоточения напряжений. Если расчëтом или документами не показано обратное.
     
  11. KlintWork
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    22

    KlintWork

    Живу здесь

    KlintWork

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    22
    Хотелось бы немного освежить тему. Недавно попалась вот такая «картинка». На мой взгляд достаточно интересное решение позволяющее обойти проблему вентзазора при формировании силовой обшивке плитами. Из минусов потери в толщине утепления, что в принципе можно скомпенсировать увеличением размерности стойки. Какой интересно будет актуальный размер этих дополнительных реек чтобы сформировать достаточный зазор. Что скажете? Кто-нибудь в такое уже пробовал?
     

    Вложения:

    • IMG_5989.jpeg
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ура! Наконец весна!

    @KlintWork, теплоизоляция класса вата разновсяческая должна опираться на плитный материал с двух сторон.

    Любые элементы из дерева и являющиеся частью конструкции, но не внешней отделки, должны быть защищены от коррозии, т. е. находиться под ВВЗ.

    И финальный гвоздь - в Московии минимальная "толщина" деревянных элементов составляет 220 мм. Пространство между ними заполняется теплоизоляцией.
     
    Последнее редактирование: 20.03.25
  13. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    840

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...уже с 2х сторон...?)
     
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.522
    Благодарности:
    42.683
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @V109ый, ну хотя бы с одной. Но в стене с двух.
     
  15. KlintWork
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    22

    KlintWork

    Живу здесь

    KlintWork

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    22
    Не понял, а как тогда самая стандартная схема с укосинами, вент зазором и отделкой внешней? Где там плитный материал с внешней стороны?