1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Канализация под монолитной плитой

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем GoodWin74, 06.10.17.

  1. GoodWin74
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165

    GoodWin74

    Живу здесь

    GoodWin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Челябинск
    Канализация под монолитной плитой
    Здравствуйте.
    Дом на монолитной плите: песчаная подушка 60 см, щебень 20 см, ЭППС 10 см, ж/б плита 30 см.
    Два санузла располагаются вдоль одной из наружных стен:
    2.png
    В один ряд - унитаз, унитаз, биде, душ, ванна.
    В голову приходит куча вариантов подводки канализации ко всем устройствам.
    1. Магистральная труба 110 идет под отмосткой вдоль фундамента по всей длине стены и к каждому устройству от нее идут отводы в песочную подушку под плиту и вверх:
    4.png
    2. Подвод 110 под отмосткой, но сама разводка по устройствам идет в песчаной подушке под плитой:
    5.png
    3. Один стандартный ввод 110. Разводка по устройствам внутри ж/б плиты:
    7.png
    4. Один ввод 110, труба 110 под второй унитаз в песчаной подушке, трубы 50 заливаются в плиту:
    8.png
    5. Обычный ввод одной трубы 110 с последующей разводкой поверх плиты в стяжке:
    9.png
    6. Два отдельных входа 110 из под отмостки, трубы 50 заливаются в бетон:
    10.png
    7. Два отдельных входа 110 из под отмостки, разводка 50 в стяжке:
    11.png
    Посоветуйте, пожалуйста, лучший вариант прокладки канализации.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    @GoodWin74, Вашим эскизам не хватает пространственности.

    Рисуйте в изометрии или аксонометрии или как то похоже:).

    В противном случае, не видны важные моменты.

    При предварительном рассмотрении предпочтительней следующие варианты:

    1 - при условии, что не будет соединения магистралей вне дома.

    3 - допустим при качественном и грамотном монтаже.

    5- хороший вариант.

    Не забываем про прочистку и фановый стояк.
     
  3. GoodWin74
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165

    GoodWin74

    Живу здесь

    GoodWin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Челябинск
    Чукча не писатель, чукча - читатель).
    Бордовый цвет труб означает, что она идет под отмосткой вне площади фундамента. Морковный - заходит в подушку под фундаментом.
    Вообще-то планируется. В нескольких метрах - уличный санузел и от него 110 труба в общую магистраль. Чем грозит? Усадкой фундамента можно повредить соединения и нарушить уклон?
    Ну это, с одной стороны, самый простой - меньше заморочек при строительстве фундамента. Но при этом для соблюдения уклона нужна будет довольно толстая стяжка - душ без поддона, с трапом. А до него от вводного стояка три метра.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что при такой схеме есть нарушение норматива.
    Грозит, как я думаю засорами.

    Хотя, при отсутствии схемы, что либо говорить однозначно нельзя.
     
  5. GoodWin74
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165

    GoodWin74

    Живу здесь

    GoodWin74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что если на одной канализационной магистрали будет сначала летний санузел, а затем дом, то на всю систему можно обойтись одним фановым стояком в летнем с/у?
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    @GoodWin74, Фановый Стояк правильней разместить в доме, а не в летнем с/у.