1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сендвич-труба дымохода близко до стропил

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pavel_MO, 01.10.17.

  1. vladm812
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96

    vladm812

    Живу здесь

    vladm812

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96
    Здравствуйте! Прошу помочь бедному пенсионеру. Делаю дымоход для банной печи Гефест. Нужно пройти чердачное перекрытие. Между стропилами 55 см. Стропила обернуты керамотканью. Далее прикручены плиты суперизола. От трубы до дерева 16 см.
     

    Вложения:

    • 1578598906783391524390.jpg
  2. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141
    Картинка по схеме проходного узла.
    Потолочная проходка дымоход.jpg
    Минвату строительную лучше не использовать - разрушается.
    Для теплоизоляции лучше использовать огнеупорные плиты (маты) Cerablanket, Kaowool (термостойкость до 1200-1400 градусов).
    2020-01-09_23-49-57.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.01.20
  3. vladm812
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96

    vladm812

    Живу здесь

    vladm812

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96
    Большое спасибо за ответ. Как я понял, при диаметре внутренней трубы 130, короб достаточо сделать 400 на 400?
     
  4. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141
    Чуть больше лучше взять (зависит от внешнего диаметра трубы дымохода). 500х500 минимально, лучше 700х700.
    400х400 на границе норматива (135 мм от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций), насколько я понял, по требованиям пожарной безопасности для дымоходов (если они не поменялись):

    5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м·град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

    В этом узле лучше заложить запас по сравнению с нормативами
    И внутренняя труба сендвича - 1 мм толщиной только нержавейка - минимально, на мой взгляд.
    Есть трубы нержавейка и 1,5 и 2 мм толщина стали но там уже ценник гораздо выше.

    Покупайте с завода только проверенные дымоходы.
    На рынках куча кустарщины, сталь не соответствует заявленным параметрам, утеплитель - минвата, которая разрушается от температуры, да ещё и напихать её могут кусками.
    В нормальном сэндвиче стоит огнеупорный термоизолирующий материал, собранный в замок или сплошным слоем без стыков (как вариант - каолиновая вата термостойкостью до 1150 градусов).

    Сталь для внутренней трубы дымохода варианты.

    AISI 321: начальный вариант, средняя жаростойкость
    AISI 316: вариант бюджет+, хорошая жаростойкость
    AISI 310: высшая жаростойкость

    Внешний вид торца сэндвича с теплоизоляцией каолиновой ватой.
    Толщина металла внутренней трубы: 1 мм
    Толщина теплоизоляции: керабланкет (каолиновая вата) 40 мм
    цена 3 582 руб. за секцию длиной 1 метр.
    2020-01-10_00-34-30.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  5. vladm812
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96

    vladm812

    Живу здесь

    vladm812

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96
    Дымоход буду покупать Эталон от Термостроя, Сант Петербург, внутренняя туба сталь 1 мм, аизи 321, наполнитель каолиновая вата 50 мм, ценник, правда, у них не гуманный 7000 за метр. Я у низ 4 года назад дымоход для котла заказывал.
    С проходкой через стену Алексей Телегин помогал. Там полегче, температура дымовых газов не такая высокая, как в банной печи.
     
  6. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141
    Отличный выбор.
    Насчёт ценника могу сказать что это не тот узел где нужно экономить в ущерб качеству.
    Есть аналогичные варианты подешевле на рынке, но сталь другая, хотя тоже нержавейка и керамический утеплитель 40 мм вместо 50 мм.
    2020-01-10_04-19-03.jpg
    Если экономить то тогда как вариант рассматривать трубу из полнотелого кирпича, по надёжности конструктив сопоставимый. Но требует фундамента и пр.
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    Если речь идёт именно о перекрытии, а не о кровле, то руководствоваться следует Приложением Б действующего норматива СП 7.13130.2013:
    2D6C2C61-4B09-4CF0-AA4D-871BEED4A584.jpeg
    т. е. от дыма (внутренней трубы) до защищённого дерева должно быть 380 мм
    Пункт 5.20 этих правил, который Вам привели в пример, относится к холодным кровлям. Расстояние в 130 мм от наружных поверхностей дымовых труб до стропил и обрешётки указано В СВЕТУ, т. е. ничем не заполненное пространство. Если у Вас холодная кровля и там 160 мм до стропил плюс они защищены керамотканью и суперизолом, то все нормально. Если кровля утеплённая или речь о перекрытии, то это мало.
    Вариант для тёплой кровли:
    1B74CEB4-94C4-44C3-8D25-588CE89DCE0D.jpeg E37A5411-C063-42E2-9202-748DBDF5B9B9.jpeg 89F2C273-1E07-4917-B362-C2E1593E6E99.jpeg 4982C96B-DAC9-472C-AA4D-F79012F5C164.jpeg
    Вариант для перекрытия:
    8E26F97D-6603-4899-8301-B2E0BFE758E7.jpeg 84950D70-6257-4FAD-AAAF-F75AE426BAE0.jpeg 69CEDA01-111A-474A-9886-0A44037150A7.jpeg
     
  8. vladm812
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96

    vladm812

    Живу здесь

    vladm812

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    96
    Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, если внутренняя труба 130, то короб получается 890*890?
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  9. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    141
    Спасибо за уточнения.
    Тогда получается минимальный размер внутреннего короба противопожарной разделки для прохода через потолочное перекрытие 890х890 мм.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    Ну вообщем да... если следовать правилам, хотя они, конечно, давно устарели. Можно сделать безопасным узел и с меньшими размерами, применяя современные материалы с низкой теплопроводностью. В этом смысле европейские нормы гораздо понятнее и логичнее - каждый продукт сертифицируется по классам и возможным допускам, которые маркируются на изделии.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.715
    Благодарности:
    16.369
    Адрес:
    Москва
    Теперь верно!
    Так и делайте!
    А на сколько схитрить и сэкономить на себе - решать только вам.
    :hello:
     
  12. Мусенок
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    5.289

    Мусенок

    Живу здесь

    Мусенок

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    5.289
    Адрес:
    Дача в Дмитрове
    @NikNikTar
    Подскажите, пожалуйста, у меня похожая ситуация, но с балкой и стеной рядом. Стропилу обойдём путём присоединения колена выше ППУ. Дымоход крафт. На данный момент сделан проходной короб 48/48. Балка у стены убрана, но несмотря на мои увещевания короб сделан прям под размер ППУ, рядом будет проходить стена оцб, зашили ее листом базальтового картона, им же обошьём на всякий случай стропила, все равно между ними расстояние50-60 см. Я вижу на фото из темы и на картинке, что выруб больше ППУ и выполнен снизу чем? Суперизолом? А потом как это место решается при зашивке потолка. Потому как у всех знакомых выпил под ППУ, соответсвенно вагонка примыкает к железу, а здесь как это решается, или так и виден снизу суперизол?
    И вообще, еще такой вопрос. Почему так близко у нас получается к стене. Есть колено крафт, но печник сказал, что стык колена не желательно делать внутри ППУ, и поэтому он внизу пройдёт по ходу движения, а коленом уйдёт в сторону уже в потолке. Это правильно, что стык колена лучше не располагать в ППУ. ?
    Первое, второе фото -наше, буду расширять в свободные стороны проходной короб,
    Третье фото-из этой темы, по нему вопрос, как решается финальная зашивка потолка в данном случае?
     

    Вложения:

    • 7E6610D5-7609-4801-8D50-3C9C68192C05.jpeg
    • 50468D1F-8431-4C11-8CF2-451C35707BFF.jpeg
    • 54B5261F-5FC3-4030-A15D-FB9C84619429.jpeg
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    48/48 слишком мало для безопасности узла.
    На фото узел снизу подшит минеритом, а суперизолом выполнены стенки короба. Минерит можно покрасить либо закрыть нержавеющей пластиной соответствующего размера.
    Стыки элементов внутри ППУ лучше не допускать, прав печник.
     
  14. Мусенок
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    5.289

    Мусенок

    Живу здесь

    Мусенок

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    5.289
    Адрес:
    Дача в Дмитрове
    Спасибо огромное! Минерит и все? Он примыкает к ППУ, как на рисунке? значит, у нас один выход, тк стык колена не возможно сделать до потолка (тк это конвектор в ламелях, он не подрезается (фото прилагаю), соотвественно мы идём вверх прямо, но оказываемся близко к стене, и закрывшем стену до верху базальтовым картоном с фольгой. Далее добавляю хотя бы ещё 20 см по сторонам короба, слои: к балке суперизол, потом баз вата, потом металич. стенка ППУ, потом воздух (а можно и сюда вату?) потом сэндвич
     

    Вложения:

    • 022F06DD-39AC-4CDB-A49C-4784CE4EAA7B.jpeg
    • E8AEA730-00E9-423A-A5DD-2FED23B2CB6A.jpeg
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    Минерит крепится к балкам через слой керамического волокна:
    4FF7AC3B-AEDD-4BB0-BDD3-D499C8A3FF1C.jpeg
    Лучше оставить воздух.