1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Какие автоматы выбрать из 3-х фирм и про линию на холодильник

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorkzn, 30.09.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы меньше верьте тому что пишут. :aga:
    95% производства ИЕК размещены в Китае, а то что бренд Российский в данном случае абсолютно ничего не значит.
    С ТДМ история точно такая же.
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Они (ИЕКи которые просто экспортируются из Китая) весьма пригождаются для времянок на время строительства и ремонта ибо почти даром.
    А для себя любимого и навсегда то это Schneider Electric Acti9, Legrand DX3 или TX3, Hager. ABB тоже потянет, только я его не того, не очень, не использую часто.
     
  3. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
    (серии МУ (в леруа у нас есть) - бюджетная) или все же Легранд ТХЗ?
     
  4. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Вот его родимого и брать.
    И я бы на аквастоп даже УЗО не ставил. Ибо сработает УЗО - где защита будет от протечек?
     
  5. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
    а я вообще не хочу эту систему ставить... пока не осознал необходимость
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я же Вам уже раньше все пояснил.
    Берите Легран ТХ.
     
  7. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
    нашел тут еще Легранд DX3 по 211 руб.
    И если сравнить с Хагер МУ и Леграндом ТХ3 по 153 руб - то тут что о выборе можно сказать? Стоит ли переплачивать за серию DX около 60 руб. за автомат ?
     
  8. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Для условий обычного щита для домика или квартиры - не стоит.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    29.289
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Легран DX уже около 5 лет как снят с производства, на замену пришла серия DX3.
    Так что собрать по закромам щит из этой серии может и не получиться, да и смысла особого не вижу.
    Про серию DX ничего плохого сказать не могу, отказы крайне редки.
    Повторюсь - для Ваших условий серии ТХ более чем достаточно.
     
  10. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
    я про них (нашел тут еще Легранд DX3 по 211 руб.), просто сократил далее для сообщений.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Внимательное изучение разницы между TX3 и DX3 мне лично дало только то, что в TX3 отсутствуют многие позиции (ну типа УЗО на 10мА и автоматов ниже 6А), а также то, что к DX3 можно прикручивать всякие приблуды для управления ими. Все, больше разницы никакой.

    @igorkzn, ключевой параметр по выбору автоматов и УЗО в наше время - это ток КЗ. Обозначается цифрой в квадратике на автомате - 4500, 6000 или 10000.
    4500 есть только для России и стран третьего мира, в Европе запрещены. 6000 - стандарт, 10000 - для домашних условий избыточная трата денег.
    Причем выбирать надо 6000 в основном не потому, что там 6000, а потому что 4500, как правило, намного хуже сделаны, в них банально меньше меди.
    Как раз на 4500 и есть RX3 Legrand и MY Hager.
     
  12. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
    @Arsenij Во, нормальное пояснение ! Спасибо
     
  13. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.269
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Казань
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
  15. Grom1974
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    463

    Grom1974

    Живу здесь

    Grom1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Россия
    @igorkzn, ключевой параметр по выбору автоматов и УЗО в наше время - это ток КЗ. Обозначается цифрой в квадратике на автомате - 4500, 6000 или 10000.
    4500 есть только для России и стран третьего мира, в Европе запрещены. 6000 - стандарт, 10000 - для домашних условий избыточная трата денег.
    Причем выбирать надо 6000 в основном не потому, что там 6000, а потому что 4500, как правило, намного хуже сделаны, в них банально меньше меди.
    Как раз на 4500 и есть RX3 Legrand и MY Hager.[/QUOTE]

    В России применение автоматических выключателей с ПКС ниже 6 кА тоже запрещено. См ГОСТ на ВРУ - ГОСТ 32396-2013
     
Статус темы:
Закрыта.