    В доме, где сейчас проживаю, отопление печное. Случилась беда - печь засорилась. Буквально в один день начала сильно дымить, пропала тяга в трубе. Вытащил заслонку и проверил тягу там - есть. Значит, засорилась в промежутке между топкой и основной трубой, где-то в обогревателе. Саму печь вычистил полностью. Очистных колодца в обогревателе два, оба внизу, оттуда выгреб очень много золы. Но вот только толку от этого не прибавилось, как не было тяги, так и нет.

    Дому в следующем году будет 100 лет, строился давно, когда последний раз разбирали печь неизвестно. Так же неизвестна конфигурация обогревателя. Есть подозрения, что он сложен не горизонтальными шахтами, а вертикальными, как радиатор центрального отопления. Причем, кажется мне, что идет не змеей, а имеет общие горизонтальные шахты сверху и снизу, объединяющие вертикальные. В прямом смысле как радиатор. Хочу вскрыть верхнюю горизонтальную шахту и через нее прочистить вертикальные.

    Собственно, вопрос - можно ли как-то по кирпичной кладке определить конфигурацию обогревателя со всеми перегородками и шахтами?
    Не хочется наугад дергать кирпичи.
     
  2. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    @Ugly_Troll, У Вас может быть и печь Строгонова. Прочистка на уровне 80 - 100 см. Где -проживаете?
     
  3. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Владивосток. Колодцы для чистки нашел, их предыдущий раз когда чистили, оставили хорошо заметными. Но, как понимаю, надо все шахты прочищать. В конструкциях печей не много понимаю. Эта обычная, которую ставили раньше в дома - топка с плитой на кухне и с обратной стороны, где обогреватель, жилая комната.
    Еще примечательно, что на втором этаже (дом барачного типа на 4 квартиры по 2 на этаже) ровно над нами печь с 3 очистными колодцами на разных высотах (у меня на одной линии), обогреватель там змееобразный с горизонтальными шахтами и печь прогревается в разы лучше и быстрее, около обогревателя находиться невозможно. У нас же, плита уже до красна раскаляется, а к обогревателю можно прислониться.
     
  4. id324023
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    7.320
    Благодарности:
    5.459

    id324023

    Живу здесь

    id324023

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    7.320
    Благодарности:
    5.459
    Адрес:
    Лен.обл. Сосново
    Подозреваю, что та печь на ребро сделана, поэтому греется быстрее...
    У вас, наверно, проблема в том, что сажа где-то обвалилась и забила канал в районе подвертки.
    Из-за этого так резко пропала тяга.
     
  5. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    @Ugly_Troll, Сколько - задвижек? Наверно - свищь / халтурщика/. Обычно печи -идентичны. У Вас -видать побывал спец./ халтурщик/
     
  6. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Не совсем понимаю о каком именно месте речь. Можно по кладке определить конфигурацию обогревателя, чтобы точно понимать какой кирпич
     
  7. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Задвижка одна, та, которая выход в основную трубу перекрывает.
    Тут может быть все, что угодно. Квартира некоторое время вообще была заброшена. Что творилось ранее и когда последний раз перекладывали обогреватель неизвестно. Сейчас перекладывать нет ни времени, ни денег. Вот пытаюсь хотя бы понять как точно идут шахты обогревателя и самостоятельно прочистить.
     
  8. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    У Вас должна быть такая же печная система как и на втором этаже.
    Если у Вас -плита красная а щиток не греет, значить свищь /прогар/ в последнем подьемном. На схеме буква Д. Shema-pechi-Stroganova.jpg
     
  9. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Уточнял, говорят, над нами перекладывали больше 10 лет назад. Там даже топка больше.
    Обогреватель на схеме как-раз похож на тот, о котором думаю. Как понимаю, Д, это между топкой и обогревателем, верно?
    У нас этого места нет, т. к. печь с топкой полностью на кухне, а обогреватель в стене, т. е. рядом с топкой и почти на всю высоту стены. Куда на схеме показывает стрелка М, там у нас горизонтальная шахта в обогреватель, со стороны топки ровно напротив шахты очень маленькая дверца, со стороны обогревателя очистной колодец.
    Кладка на обогревателе открыта, не оштукатурена, можно как-то по расположению кирпичей сообразить как точно идет обогреватель?
    На фото печь примерно такая, как у нас.
     

    Вложения:

    • image0022.jpg
  10. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    У Вас обычный щиток в простенке. И может быть и горизонтальные каналы и вертикальные. Фото -так и не видим.
     
  11. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Фото чего надо, самой печи или стены обогревателя?
     
  12. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    Раз название темы - Как узнать конфигурацию обогревателя, то лучше - стенку щитка.
     
  13. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    Вот фото. получилось немного искаженно, снимал панорамой. Отметил красным очистные колодцы, может, конечно, это не они, но когда все это нам досталось, именно эти кирпичи выделялись из всей кладки. Почти напротив (немного правее) самого нижнего выход из печи в обогреватель. Зеленой линией отметил место положения заслонки.
    Если плохо видно кладку, могу загрузить повторно с коррекцией изображения или обрисовать швы. P_20171004_191308_PN_11.jpg
     
  14. id324023
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    7.320
    Благодарности:
    5.459

    id324023

    Живу здесь

    id324023

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    7.320
    Благодарности:
    5.459
    Адрес:
    Лен.обл. Сосново
    Самая обычная трехходовка...

    щиток.png
     
    Последнее редактирование: 04.10.17
  15. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.568
    Адрес:
    Мариуполь
    @Ugly_Troll, Вадим Борисович правильно дал схему. Прочистка и должна быть / верхний красный квадрат./ Просунте в него руку и попробуйте - нет ли справа прогара / отверстие с низу в верх/? Судя по фотке ребра перекрытия, вроде как свищь. Если можно - дайте крупным фоном / это место/.