Одностенный или двустенный (сендвич) дымоход?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pavel_MO, 25.09.17.

  1. Pavel_MO
    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    6

    Pavel_MO

    Живу здесь

    Pavel_MO

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Одностенный или двустенный (сендвич) дымоход?
    Дано: котел "Теплодар Куппер ОК20", диаметр дымоотводного патрубка (расположен сбоку) - 150 мм, топиться будет на дровах, угле, пеллетах и газе (попеременно, конечно). Дымоход будет прямой, проходит внутри отапливаемых технических помещений, через только один сгораемый элемент - крышу (расстояние до пропитанных антипиреном стропил - 380 мм). Все остальное вокруг - несгораемое. Длина дымохода внутри дома - около 4,5 м, над крышей - около 1,5 м.
    Можно ли 4 м внутри дома пройти одностенным дымоходом, а остальные 2 м - через крышу и над крышей - двустенным? Какую сталь и толщину ее для моих условий посоветуете?
    "Вулкан" ответил на мой вопрос так: лучше использовать сендвич, т. к. "дело здесь в тяге". Кто-нибудь внятно может ответить, насколько изменится тяга при использовании одностенного участка 4 м вместо сендвича при прочих равных условиях? Где почитать на эту тему?

    И не забываем, что одностенный дымоход, как известно, при прочих равных условиях, в два-три раза дешевле сендвича.
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Через отапливаемые технические помещения можно провести одностенный дымоход, но при этом нужно обеспечить безопасность проходящих рядом коммуникаций и сгораемых конструкций здания... лучше заключить дымоход в вентилируемый/конвекционный короб. В холодной зоне обязательно утепление дымохода. Если кровля утепленная, то 380 мм должно быть от дыма до стропил, защищенных от возгорания... стропила с пропиткой таковыми не являются - добавьте базальтокартон и листовой несгораемый материал. Если не утепленная, то от сэндвича до стропил и обрешетки кровли достаточно 130 мм в свету.
    Подойдет дымоход из 316-й стали, толщина 0,8-1,0 мм будет с очень хорошим запасом прочности.
     
  3. Pavel_MO
    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    6

    Pavel_MO

    Живу здесь

    Pavel_MO

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.08
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за ответ. Можете рассказать, зачем нужен этот короб?

    Какой листовой несгораемый материал посоветуете?

    И еще вопрос - какое минимальное расстояние должно быть от одностенного дымохода до полипропиленовых труб канализации?
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Ограждающая конструкция с конвекционными решетками.

    например минерит, ничиха (фиброцемент), цсп, суперизол
    Расстояния до любых сгораемых материалов прописаны в соответствующем СП 7.13130.2013 Приложение Б
    Разделки и отступки.jpg