1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Долбануло током мама не горюй

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем lemur, 22.09.17.

  1. lemur
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    5

    lemur

    Живу здесь

    lemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    5
    Долбануло током мама не горюй
    Частный дом. Стоят на всех линиях Шнайдеровские узо и дифы АД и ВД.

    Сегодня делал потолок, в гараже снял розетку а потом случайно дотронулся до фазы одной рукой а второй в этот момент держался за металлические ворота и трясануло так что аж упал.

    Вопрос почему не сработала защита и что смотреть и в каком направлении разбираться. (на кнопочки узо тестовые понажимал все работаю все выключается..)

    очень не хочется также в след раз трястись!

    спасибо за любой совет
     
  2. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Собственно вариантов немного:
    1 Неисправность УЗО
    2 Большой ток срабатыванию УЗО
    3 Вы дотронулись не до фазы, а до 0, ворота скорее всего заземлены, а между 0 и землей очень часто потенциал присутствует и не малый. В этом случае УЗО не сработает, скорее всего.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    4. не смотря на сильные болевые ощущения, ток, прошедший через терпилу, был ниже тока срабатывания УЗО.
     
    Последнее редактирование: 22.09.17
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Напрашивается запятая после слова "током".
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.320
    Благодарности:
    42.373

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.320
    Благодарности:
    42.373
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @lemur, У вас быстрее всего УЗО на 30 ма, для таких помещений ставится УЗО на 5 ма.
    УЗО сработает хоть дотронетесь до фазы, хоть до нуля, если конечно, УЗО подключено правильно.
     
  6. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Черноголовка
    Перед началом работы с электричеством отключите его в том месте где будете работать.
     
  7. Geoageev
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    130

    Geoageev

    Живу здесь

    Geoageev

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Зачем? Если УЗО есть! ;)
     
  8. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Черноголовка
    @Geoageev, Вот как раз через 30мА УЗО так и шарахает, только искры из глаз. Да и 10 мА так-же почувствуете, только в отличии от 30 они отключится.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот читаю и никак не могу понять - какая связь между потолком, воротами и розеткой ? :faq:
    Можно схематично изобразить расположение ворот и розетки ?
    То есть расстояние от розетки до ворот менее 1,5м ?.
    И заодно фото щита со всеми диф. защитами и снятой крышкой выкладывайте.
     
  10. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.248

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.248
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коллега (продавец электрики) на 10 мА Узо выключал стиралку её касанием. Ощущений испытывать не успевал (стиралка шила на корпус).
     
  11. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Шарахает да еще как, вот немного теории:
    Минимальная величина тока, которую способен почувствовать человеческий организм составляет 1 мА.
    При повышении тока более 1 мА человек начинает чувствовать себя некомфортно, возникают болезненные сокращения мышц, при увеличении тока до12-15 мА возникает судорожное сокращение мышц, контролировать свою мышечную систему человек уже не в состоянии и собственными силами не может разорвать контакт с источником тока. Этот ток называется неотпускаемым.
    Действие электрического тока более 25 мА приводит к параличу мышц органов дыхания в результате чего человек может просто-напросто задохнуться. При дальнейшем увеличении тока возникает фибрилляция сердца.
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.511

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    @viktor50, сейчас подошел к щитку, дотронулся до нуля. УЗО не сработало. Что, по-Вашему, это означает?
     
  13. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    206

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Это какое падение напряжения под нагрузкой должно быть в цепи что бы на нуле появился потенциал достаточный что бы через тело организовать утечку?
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    В следующий раз отключайте тот участок проводки, на котором собираетесь работать. После отключения проверьте отсутствие напряжения заведомо исправным указателем. Если нужно подать напряжение, заизолируйте провода.
    Азы, блин!
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    так защита же есть! ёмана, должна же сработать! :)]