1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.

  1. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    Вооот! И я про это же. И не тактование это нифига с такой скважностью.
    А вот если я опускаю Т носителя с 75 до 60 градусов, то отдача радиаторов падает процентов на 30-40, при той же мощности котел начинает работать более 12 минут и тактовать на этом интервале. Так что тактование в т. ч. и температурой исправляется!

    Ничего запредельного у меня нет.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5587095/
    Что касается котла, то он такой же как название этой темы. Макс. мощность стоит 24кВт (разные пробовал от 8 до 24). Отапливаемая площадь 120 кв. м. Дом каркасный, стены 150 пол и крыша 200 мм. Еще сайдингом обшит. Дом, конечно, энергоэффективный, ну да сейчас не холодная зима, минус пять-десять держится...
     
  2. RomasVV
    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    RomasVV

    Участник

    RomasVV

    Участник

    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    @Ortodox, какой оптимальный рижем работы котла Вы считаете ? До пуска газа, сидел на эл. котле, грелся ТП, когда дали газ, запустил газ. котел и продолжал греться ТП, котел работал 6-7 часов токтавал и выключался по термостату, через 8-9 часов влючался. Чтоб исключить тактование включил все батареи в доме, уменьшил кВт котла, увеличил температуру подачи. Тепер котел работает чуть менее 2 часов нетактуя и отключается, стоит часов 6 и включается снова. Это нормальная работа ? Котел рано или поздно выключится по термостату, или надо сделать такой режим (условия), что отдача СО была равна теплопотерям дома, тогда котел будет работать постоянно. Но нужен ли такой режим ?
     
  3. RomasVV
    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    RomasVV

    Участник

    RomasVV

    Участник

    Регистрация:
    20.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    @Ortodox, Вы профессионально занимаетесь отоплением. Тогда как практик, подскажите какими настройками DIA-системы можно регулировать работу котла. Платить за изменения настройки d. 000 (мощность котла) сервисному инженеру (?) по 6000 р. не собираюсь, думаю не только я. Котел Vaillant atmo TEC plus 28\5-5 одноконтурный
     
  4. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    @RomasVV, возможно, вы найдете ответ на этот вопрос в теме "Оптимальный режим работы настенного газового котла"
    https://www.forumhouse.ru/threads/57812/

    А вообще, ни один профессионал вам однозначно не ответит. Потому что оптимальных режимов может быть несколько. В зависимости от критериев оптимальности.
    Например:
    - минимизация количества вкл/выкл котла
    - максимизация ресурса котла
    - обеспечение постоянной температуры батарей (некоторые пользователи так любят)
    - минимизация времени работы котла
    - обеспечение постоянной температуры воздуха в помещении (минимальный гистерезис)
    - ну можно еще придумать несколько

    и вот для каждого критерия (который вы выберете) будет свой режим работы.

    Кстати, если вы увеличите мощность котла, то он будет быстрее прогревать помещение и время работы на цикле еще уменьшится. Тактования быть не должно, т. к. за счет модуляции котел будет уменьшать свою мощность.
     
    Последнее редактирование: 01.02.18
  5. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    у сервисного инженера спрашивать как не платить сервисному инженеру... :)
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]:)]
    Ну хотя бы догадался бы не при людно. Ну что за инфантильность. На следующей неделе выставка Аква-терм. Вот Вайлант с Протермом буду очень рады выразить мне своё почтение. Благо три, четыре человека из представительства меня в лицо знают.
    Если бы работал у Грефа, то вопрос наверно звучал так. В какой день недели в сберкассе на Голубинской аккумулируется больше всего денежных средств, расположение сейфа и желательно код.
    Да вот ещё, кто из охранников в этот день будет дежурить и его домашний адрес.

    Но это так, только постебаться над ситуацией и абсолютной наивностью россиян.
    Лично я с этим
    согласен абсолютно и категорично.
    Считаю это беспределом и чистой воды грабежом.
     
  7. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург

    к стати нет, не так!
    1. у всех "передатчиков тепла" :)] есть предельная-граничная величина отдаваемой мощности, о как по колхозному сказал :aga: поэтому есть вероятность превысить мощность выдаваемую котлом над мощностью "радиаторов, ТП"
    2. у разных котлов разная "модуляция" и в вашем случае рискованно так говорить "за тот котёл" :)

    Я там все дни буду, пересечёмся? :hello:
    а я нет, может спец предполагает как раз достигнуть баланса между котлом и системой, а это бывает не одна поездка к Заказчику
     
  8. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    Последнее редактирование: 02.02.18
  9. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    Мне в октябре один "спец" с умным видом рассказывал о подключении простого термостата. Хотел за это 8000р. + 2000р. за дальний выезд.

    В связи с тем, что 10 тыс. для меня - это весьма существенная сумма, пришлось потратить 20 минут времени на поиск информации в сети про подключение термостата и еще 10 минут на саму операцию.

    "Спец" был послан в пешее эротическое путешествие.
     
  10. vadimich72
    Регистрация:
    15.01.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    vadimich72

    Участник

    vadimich72

    Участник

    Регистрация:
    15.01.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Поставил термостат. Котел минут 10 работает, минут 20 молчит, за эти 20 минут молчания радиаторы полностью остывают. Когда котел включается-прожаривает их 75 градусной водичкой, аж треск стоит. Возможно ли уменьшить температуру подачи, если теперь котлом управляет термостат (VRT 50)? И надо ли оно вообще?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    У вас фанерный дом с утеплителем на рыбьем меху?
    А на улице минус 30.
     
  12. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    А вы знаете размер гистерезиса VRT 50?
     
  13. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    Кстати, 20 мин - интервал защиты от тактования в котле.
    Может котел не от VRT 50 выключается?
     
  14. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    987
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Московская область
    Вы уверены, что котел отключается по сигналу термостата, а не по причине что вода нагрелась выше 75 градусов. Тактование. 20 мин. Это как раз защитный интервал горелки от повторного включения.
    Посмотрите на градусник, при отключении котла достигается заданная температура? Ну и на дисплей котла: там не выше 75 градусов?

    Возможно, при вашей малой площади отопления радиаторы не успевают отдать тепло. Снижение температуры воды еще снизит их эффективность и усугубит ситуацию.
    Если это тактование, то уменьшите мощьность горелки. Можно прям 8кВт попробовать. Тогда вода до 75 градусов будет нагреваться дольше и тактования не будет.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Я даже не знал, что у гистерезиса бывает размер.