Низкий расход в контурах ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрите устройство и работу клапана про который я написал. И ещё раз, он называется трехходовой клапан, и выглядит как трехходовой клапан но работает как двухходовой клапан. Из-за этого не запираемого байпаса.
    А применение регулируемого байпаса во вторичном контуре позволяет решать некоторые задачи. Например увеличение производительности во вторичном контуре, увеличение стабильности температуры во вторичном контуре, уменьшение гидравлического влияния вторичного контура на первичный. Конструктив всей системы могут быть разные, и соответственно и решения тоже отличаются.
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    г. Владимир
    Что за "величина остывания"? Это "калории в час" или "градусы", "часы"?
     
  3. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    104

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    104
    Величина остывания в ОП или в контуре ТП. В градусах измеряется.
     
  4. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    г. Владимир
    Разность температур? От максимальной разности температур ("расчётной") зависит требуемый расход воды у потребителя ("расчётный").
    На приведённых мною скриншотах этих величин не видно, но поверьте, диаграммы показывают, что требуемый расход воды там достигнут (ордината правого конца у верхней диаграммы-линии). Это сделано путём выбора Kvs регулирующего клапана и Kv дроссельных диафрагм (или балансировочников). Это главная цель такого расчёта.
    Вторая цель - монотонный рост расхода воды у потребителя при открывании регулирующего клапана (постоянный расход просто невозможен в случае с "обычным" насосом).

    Расходы в контурах здесь вычислены на основе правил Кирхгофа для гидравлических цепей:
    1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
    2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.

    Возможно, с оглядкой на низкий располагаемый напор изготовители групп быстрого монтажа решили, что "обычные" схемы смешения для тёплого пола не подходят, и в своих "узлах" реализовали, мягко говоря, какие-то "особые".
    ...Доверчивые покупатели решили, что это вовсе не извращение, а норма, так и должно быть. :)
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  5. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    1.137

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    1.137
    Он и работает как 3-хх.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.518
    Благодарности:
    29.273

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.518
    Благодарности:
    29.273
    Адрес:
    Калуга
    все так, только расходов. а еще энергетик.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    г. Владимир
    ...А должно быть так же, как делают для АИТП. Например, "группа" с насосом, расположенная над коллектором, должна выглядеть так:

    boilers_collectors_Б.png
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    104

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    104
    При это коллектор должен идти от ГР? Иначе ведь коллектор не работает.
     
  9. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    г. Владимир
    Что значит "коллектор не работает"? А как труба может работать или не работать?

    Применяемость такой схемы у меня описана следующими словами:
    "нет такого, что температурный график воды на выходе котла лежит выше всего температурного графика подачи системы отопления;
    располагаемый перепад давления для системы отопления не превышает её расчётный перепад давления более чем на 0,3 кгс/см2".

    Короче говоря, безразлично, подключены эти коллекторы непосредственно к бытовому котлу со встроенным насосом или к замыкающему участку.
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  10. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    г. Владимир
    Да, тут в восприятии может возникнуть путаница :)
    то ли речь идёт о коллекторах всех потребителей (о коллекторах, подключенных к котлу), то ли о коллекторах петель тёплых полов (о коллекторах, подключенных к схеме смешения).