Низкий расход в контурах ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрите устройство и работу клапана про который я написал. И ещё раз, он называется трехходовой клапан, и выглядит как трехходовой клапан но работает как двухходовой клапан. Из-за этого не запираемого байпаса.
    А применение регулируемого байпаса во вторичном контуре позволяет решать некоторые задачи. Например увеличение производительности во вторичном контуре, увеличение стабильности температуры во вторичном контуре, уменьшение гидравлического влияния вторичного контура на первичный. Конструктив всей системы могут быть разные, и соответственно и решения тоже отличаются.
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Что за "величина остывания"? Это "калории в час" или "градусы", "часы"?
     
  3. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    241

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    241
    Величина остывания в ОП или в контуре ТП. В градусах измеряется.
     
  4. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Разность температур? От максимальной разности температур ("расчётной") зависит требуемый расход воды у потребителя ("расчётный").
    На приведённых мною скриншотах этих величин не видно, но поверьте, диаграммы показывают, что требуемый расход воды там достигнут (ордината правого конца у верхней диаграммы-линии). Это сделано путём выбора Kvs регулирующего клапана и Kv дроссельных диафрагм (или балансировочников). Это главная цель такого расчёта.
    Вторая цель - монотонный рост расхода воды у потребителя при открывании регулирующего клапана (постоянный расход просто невозможен в случае с "обычным" насосом).

    Расходы в контурах здесь вычислены на основе правил Кирхгофа для гидравлических цепей:
    1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
    2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.

    Возможно, с оглядкой на низкий располагаемый напор изготовители групп быстрого монтажа решили, что "обычные" схемы смешения для тёплого пола не подходят, и в своих "узлах" реализовали, мягко говоря, какие-то "особые".
    ...Доверчивые покупатели решили, что это вовсе не извращение, а норма, так и должно быть. :)
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  5. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.184
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.184
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Он и работает как 3-хх.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    все так, только расходов. а еще энергетик.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    ...А должно быть так же, как делают для АИТП. Например, "группа" с насосом, расположенная над коллектором, должна выглядеть так:

    boilers_collectors_Б.png
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    241

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    241
    При это коллектор должен идти от ГР? Иначе ведь коллектор не работает.
     
  9. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Что значит "коллектор не работает"? А как труба может работать или не работать?

    Применяемость такой схемы у меня описана следующими словами:
    "нет такого, что температурный график воды на выходе котла лежит выше всего температурного графика подачи системы отопления;
    располагаемый перепад давления для системы отопления не превышает её расчётный перепад давления более чем на 0,3 кгс/см2".

    Короче говоря, безразлично, подключены эти коллекторы непосредственно к бытовому котлу со встроенным насосом или к замыкающему участку.
     
    Последнее редактирование: 02.05.25
  10. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Да, тут в восприятии может возникнуть путаница :)
    то ли речь идёт о коллекторах всех потребителей (о коллекторах, подключенных к котлу), то ли о коллекторах петель тёплых полов (о коллекторах, подключенных к схеме смешения).
     
  11. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Всем привет. Подскажите, как вычислить длину петель в уже смонтированном ТП по расходу теплоносителя в расходомерах?
    Три ветки, без НСУ, котел - насос - коллектор.
    При полностью открытых расходомерах, при минимальном расходе - самая длинная петля? При максимальном расходе - самая короткая?
     
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    По весу или объёму вытесненной с петли жидкости.
    Да.
     
    Последнее редактирование: 27.11.25
  13. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Наверное не правильно сформулировал.
    Вычислить какая петля длиннее, какая короче, чтобы выставить расход по ним.
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А зачем вам это? Отбалансировать хотите - ровняте по дельте температур к самой длинной (та которая минимальным расходом ротаметра). Как правило этого вполне достаточно... при одинаковых условиях (более-менее) теплоотдачи с петель.
     
    Последнее редактирование: 27.11.25
  15. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Температуру на обратках выровнил. В комнате прохладнее чем на кухне и с/у с коридором. Хочу расход увеличить в комнате, но не знаю какая петля, не подписано и фото нет. Вентилем конечно перекрою подачу попеременно, по петлям, посмотрю какое помещение остывает и подпишу петли.
    Так же дельта между подачей и обраткой мне кажется велика, порядка 9 градусов, при температуре на улице 0. Хочу открыть все ротаметры, на самой длинной петле оставить его открытым, на остальных выставить расход и выровнить температуру по обраткам на всех трёх.