Низкий расход в контурах ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.

  1. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    А зачем это нужно при наличии трехходового!
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Выше опубликовали)
     
  3. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    А что надо только двух?
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.182
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    При установки трехходового нет необходимости в этом, если стоит двух тогда понятно.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750
    Адрес:
    Пермь
    Ошибаетесь. Иногда есть в этом необходимость. Например посмотрите на модули быстрого монтажа. Там в конструкции ротационного трехходового присутствует такой регулируемый байпас.
    Кстати, не все так называемые трёхходовыи клапаны таковыми являются на самом деле. Например, Валтек VT. MR01. По внешнему виду это трехходовой. Но он имеет не запираемый байпас, и поэтому работает как двухходовой.
     
    Последнее редактирование: 01.05.25
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750
    Адрес:
    Пермь
    А я должен был предоставить расчет?
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Восклицательный знак... Это вопрос?
    Дело не в трёхходовом. Из-за отопительных приборов температура воды на выходе котла может быть равна температуре воды, заданной для подачи тёплого пола, Может быть даже ниже её. В этом случае, конечно же, можно сказать, что лучше бы этой трубки не было: перепуск просто недопустим.

    В случае с двухходовым регулирующим клапаном коэффициент смешения обычно не может быть равен нулю в принципе, и недопустимо само вышеописанное понижение температуры воды на выходе котла (качественное регулирование для отопительных приборов без повышения или излома температурного графика) .
     
    Последнее редактирование: 01.05.25
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Нет конечно. Но цифры то могли бы озвучить.
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750
    Адрес:
    Пермь
    Расход по петлям теплого пола считаю нормальным 1,0-3,5 л/мин. Это общий, ответ. Если коллектор расположен ниже петель тёплого пола то минимальный расход не меньше 1,5 л/мин. Все этим цифры для 16 трубы.
    Такой ответ вас удовлетворит?
     
  10. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Да.
     
  11. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Засомневался, удалил.
     
    Последнее редактирование: 01.05.25
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Если ставят именно их - то ессно в них трехходовой стоит. А без них и 2ходовой справляется. А то и вообще прямо в коллектор - моя любимая схема.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Если учесть минимальную скорость носителя 0.25 м/сек - то не ниже 1.35 порядка л/мин, чтобы убрать риски завоздушивания.
     
  14. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Нет тут сторонников расчетов. Только наобум и на глазок.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.788
    Благодарности:
    11.750
    Адрес:
    Пермь
    Вообще-то минимум 0,2 м/сек. Это так, лёгкая коррекция :) И этот минимум обусловлен скоростью витания пузырьков воздуха. И да, именно для исключения завоздушивания. На практике и при расходе в районе 1,0 л/мин. обычно завоздушивания не происходит.