1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замена автомата горения

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kosogor, 18.09.17.

  1. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Замена автомата горения
    Добрый день!
    Пришло время замены автомата горения.
    Это то, что установлено сейчас и подглючивает: s-l1600 (1).jpg s-l1600.jpg

    А это кандидат на покупку: оригинал.jpg
    Вроде как схема и характеристики совпадают,
    смущает различие в артикулах.
    Это аналогичные устройства?
    Что значит надпись Rev. A?
     
  2. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128
    У Вас в каталоге запчастей как написано ? TF 874 ? Значит подойдет. А - REV. A - обычно это номер ревизии .
     
  3. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Артикул в каталоге запчастей не соответствует ни одной надписи на устройстве)
    буду рыть доку дальше
     
  4. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Опытным путем установлена полная функциональная идентичность.
    Автомат исправно трудится 3 недели.
    Конструкция внутренностей немного отличается.
     
  5. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128
    А сколько у Вас он отработал ? И в чём заключались его глюки ?
     
  6. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Он себя проявил на 9 год.
    При закрытой подаче ДТ в горелке происходила продувка, розжиг и потом горелка как бы умирала.
    При этом на дисплее котла все работает, никакой аварийной сигнализации.
    На 10 год глюк прогрессировал и появлялся не только при закрытой топливной магистрали, а сам собой.
    Лечилось постукиванием АГ.
    Перед 11 сезоном было принято решение о замене.
    Скорее всего неисправность связана с залипанием реле.