    Здравствуйте! Печь «огонь- батарея 7». Дымоход через неотапливаемый второй этаж: тройник, первая труба стартовая, последующие четыре – сэндвич. Все трубы по метру. Т. е. дымоход 5 метров. Выходит, труба в стороне 1,5 метра от конька, но не выше конька (на уровне). После установки начались проблемы. Первый вечер как будто тяги не хватало она пыхала через стекло, пришлось открыть шибер на одно деление. На следующий день не могли перевести печь в длительное горение при этом все было закрыто (поддувало, зольник, шибер на последнем делении) в итоге через какое-то время перевелась, начала тлеть. Но ночью сильно разгорелась, проснулись от того что было очень жарко. Если доставим еще трубу, что бы была выше конька, то тяга ведь будет еще сильней. Топит сухой березой. Из-за чего такие могут быть проблемы?
     

    Вложения:

    • рисунок.jpg
  2. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проблемы с дымоходом а не с печью. перевод в длительное горение по правилам после первой протопки...
    дымоход по инструкции 6.5меттров.
     
  3. Гребенюк
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    133

    Гребенюк

    Кладка печей и каминов

    Гребенюк

    Кладка печей и каминов

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    г. Выборг Ленинградская область
    Верно, это с трубой, обратная тяга.
     
  4. krskremont
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    krskremont

    Участник

    krskremont

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А сильней тяга не станет?
     
  5. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добавте 1 метр или хотябы 0.5 и все изменится...
     
  6. Гребенюк
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    133

    Гребенюк

    Кладка печей и каминов

    Гребенюк

    Кладка печей и каминов

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    г. Выборг Ленинградская область
    Может наоборот уменьшить, она на против конька стоит. От маленького ветра в обратку возвращает.
     
  7. krskremont
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    krskremont

    Участник

    krskremont

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Звонил в Новосибирск в термофор сегодня. Говорят что из-за погодных условий. Получается печью вообще нельзя пользоваться, погодные условия постоянно меняются... Такое было и днём жена спала проснулась от запаха дыма. Хорошо чутко спит, беременная.
     
  8. krskremont
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    krskremont

    Участник

    krskremont

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Что означает "по правилам после первой протопки"? Например пару пален что бы сгорели, а потом еще заложить? :)
     
  9. Юрик
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    211

    Юрик

    Живу здесь

    Юрик

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Надо сжечь одну закладку..на угли положить дрова и поставить на тление.
     
  10. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Смысл в том что закладка делается на угли а печь и дымоход хороша прогреты соответственно
     
  11. putimir
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    putimir

    Участник

    putimir

    Участник

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    шибер во время топки - русская рулетка. Выжили те люди, которые тягу регулируют притоком воздуха, а не затыканием трубы
     
  12. waskokoch
    Регистрация:
    04.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    waskokoch

    Участник

    waskokoch

    Участник

    Регистрация:
    04.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Всем привет. У меня тоже огонь-батарея дак вот шибером для регулировки не пользуясь, он у меня всегда открыт на максимум. Как только
    Образуются первые угли закрываю поддувало, после прогорания первой закладки закрываю клапан, вообщем после образования углей регулирую только клапоном. шибер не трогаю вообще
     
  13. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если шибер не закрывать режим длительного горения не получится. Если он не нужен тогда да, можно шибер открытым держать.
     
  14. waskokoch
    Регистрация:
    04.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    waskokoch

    Участник

    waskokoch

    Участник

    Регистрация:
    04.10.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    При закрытом поддувале и клапане хоть и с открытым шибером тяга отсутствует. В таком положении полная закладка тлеет у меня часов 5-6.
     
  15. yargus1
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    917

    yargus1

    Живу здесь

    yargus1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Ижевск
    @АлексейРостов5, @waskokoch, спрашивал я конструктора пару лет назад:
    "Уважаемый @konstruktor, поясните пожалуйста - что дает прикрытие заслонки шибера в режимах минимального тления. Тут есть люди, которые всегда топят на полностью открытом шибере, а есть те, которые его закрывают (я, например, при закрытом нижнем клапане закрываю шибер совсем, с учетом того, что и там и там срезаны сегменты).
    У ОБ в инструкции написано "прикрыть заслонку шибера".
    У булерьянов "После того как огонь разгорелся...вы обязаны закрыть регулятор-газификатор, как минимум, на 45 градусов от его продольного положения... При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более чем на 45 градусов от продольного положения. Только в этом режиме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее эксплуатация" (в терминах булерьянов "регулятор-газификатор" - это шибер).
    Дальше часто упоминаются слова дожиг газов, пиролиз и т. п...
    Или это только средство борьбы с излишней тягой при высокой трубе и заслонка на время, когда печь не топиться?"
    его ответ:
    "Если вы имеете ввиду шибер на выходе дымохода - то минимизацию тяги путем увеличения местного гидравлического сопротивления или, проще говоря, дросселирования тяги.
    Все прочие бла-бла про манипуляции с "регуляторами-газификаторами" - это то же самое.
    дожиг и пиролиз -фигня. В печах этого типа в режиме длительного горения практически невозможно создать условия для дожигания пиролизных газов."
    Оригинал тут: Огонь-батарея или "Студент" - 2