Собираю щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Knyaz54, 12.09.17.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Несколько необычно использование 2П АВ в качестве рубильника на две фазы. Вроде явного криминала нет, но у кого-нибудь могут возникнуть мозговые усилия для понимания. А это чревато ошибками при эксплуатации/обслуживании.

    Я лично не считаю нужным ставить УЗО 10 мА на теплый пол, даже бессмысленным. А похожих случаях на мокрое УЗО вешаю свет и розетки с/у. Розетки можно через АВ на 10А, редко что-то более мощное.

    РН на входе, можно сразу после вводного, можно после сУЗО. Не так уж критично.
     
  2. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Мозговых усилий не возникнет. Будут наклейки что "тут отключать при уходе". "Тут не отключать".
    Кроме этого автомата, эксплуататоры будут бояться прикоснуться к любому автомату без моего разрешения) Сужу по опыту щитка в квартире.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоскливо всё...
    Из критичных ошибок:
    1. Котёл без 30мА дифзащиты. Поставить УЗО 25А 30мА 4Р после автомата.
    2. УЗО 16/10 перегружено. Для "защиты снизу" поставить на ТП автомат 10А вместо 16.
     
  4. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    На вгляд профессионала конечно тоскливо. Понимаю это.
    УЗО на 25/10 я не нашел у производителя остальной модульки. Купил то что есть... Освещение душевой и парилки будет по расчетам не более 300 ватт. Исходя из этого и допустил применение УЗО на 16А
    Котел он как бы резервный. Надеюсь что вообще его не буду включать.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, я к такому, конечно, не призываю, но формально можем котел без д/з оставлять - он "стационарно подключенное оборудование".
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А котёл об этом в курсе? :aga: А то ведь пробьёт, думая что он нестационарный...
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Я-то всегда ставлю, тем более, что хватает АС.

    Хотя при работе котла на теплый пол - если нет радиаторов, то селективное УЗО пробой ТЭНа заметит, а двуногие к этим трубам не притрагиваются.

    У вопрошающего отсутствие УЗО в схеме не столько ошибка, сколько "лучше так не делать".
     
  8. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Господа профессионалы, я тут в некотором сметении нахожусь...
    Значит эксплуатирую я щиток по собранной и нарисованной выше схеме...

    И вот сегодня при отключенных двух фазах, я решил откусить провод, который иде в АВ 16А (роз.кухня) чтобы его зачистить. В момент перекусывания этого провода, щелкнуло УЗО 40/30. Я взял мультиметр и начал тыкать куда ни попадя.
    УЗО я включил - напряжения фаза/ноль нет. Включил АВ - напряжение фаза/ноль есть. НО так же есть напряжение между фазой и заземляющим проводом.
    Полез в щиток. Есть напряжение между любой фазой и шиной заземления.
    то есть один щуп мультиметра после вводного АВ, второй ставлю на шину заземления - показывает 230 В.
    Собственно два вопроса:
    1. То что между землей и фазой напряжение - это норма? Заземление у меня отдельное. никаких PEN я не делил.
    2. Почему сработало узо, если группа была обесточена?
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Какая разница? - все равно есть соединение с нулем трансформатора через ваше отдельное заземление.
     
  10. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    @loa, Блин, это логично же. Так всегда понимание приходит после того как на форуме задашь вопрос.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.05.18
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Это гораздо лучше, чем в процессе размышлений, лежа в больнице с томиком ПУЭ :aga:
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нормальное УЗО реагирует и на утечку между нулем и землей. Там небольшая разница потенциалов есть, при замыкании нуля на землю возникает утечка, ее УЗО и ловит.