Собираю щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Knyaz54, 12.09.17.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Вообще, непростая дилемма. По правилам никакие СИПы в хату нельзя.
    В свое время, лет пять назад, в подобной ситуации все же решили отказаться от перехода на медь на улице (любое соединение все-таки тоже проблема). СИП замуровали в полноценную железную трубу, все повороты сантехническими уголками, с резьбой и т. п. И так до щита.
    В такой конструкции на горючесть изоляции СИПа вполне можно забить: ему там загореться просто нет причины.

    Конечно, не могу призывать к нарушению правил, но проткнуться сипом через стену в нормальной гильзе полагаю допустимым прегрешением.
     
  2. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Концепция поменялась еще раз. Сказали три фазы то дать можем, но будет 10 кВт. Думаю надо ли мне 3 кВт на фазу. Или взять одну, но 10. А если она пропадет... Дилема...
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    С одной фазой и щиток проще, и меньше мороки с перегрузкой. 3х3 совсем уж тяжелая конфигурация.
     
  4. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Тяжелее чем 3х5?
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Однозначно. Полный гемор: включил чайник и уже почти ничего не осталось.
     
  6. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Господа, мне согласовали по трехфазному подключению вводной на 50А. Правильно ли я понимаю что мощность ограничивается только вводным автоматом?
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    А что написано в договоре?
     
  8. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В Сибири иногда так считают: 380В*50А*0.8 (cosФи) = 15200Вт...:aga: Примеры были уже.
    Но здесь, похоже, перепутали одну фазу с тремя.
    Остаётся только радоваться, ибо на самом деле 220*50*3 = 33000Вт, а в реальности и того больше! :close:
     
  10. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    @Avs7153, Радоваться и молчать)
    И изучать как переделать готовый под одну фазу распределительный щит. докупать РН и еще что нибудь, чего пока не знаю)
    Приятные хлопоты в общем)
    Кстати, будет ли правильно, если я не буду менять кабель 3х4 на 5х4, а просто прокину рядом дополнительный (2х4) для трехфазного подключения той же варочной панели? Что говорит ПУЭ по этому поводу?)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ говорит, что это неправильно. Варочная, кстати, может внезапно оказаться двухфазной.
    В любом случае, 4мм2 уже не нужно - 5х2.5 (3ф) или 4х2.5 (2ф).
     
  12. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    Запрещено или не желательно?
    У меня проводка не по ПУЭ, поэтому к защите хочу ответственно подойти.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.877
    Благодарности:
    26.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Искать лень, но по здравому смыслу - дополнительный кабель будет без заземляющей жилы, а она при наличии дифзащиты несёт защитную функцию не только на потребителя, но и для самого кабеля. Ну и при всяких ремонтах и модернизациях, особенно в далёком будущем возможны проблемы.
     
  14. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    @Avs7153, На мой дилетантский взгляд все выглядит так: есть сейчас кабель 3х4. Включен в автомат 1Р и заведен в котел. Чтобы включить котел по 3 фазам, я меняю автомат на 3Р покупаю кабель 2х4, прокладываю его рядом и подключаю к котлу и к автомату дополнительные фазные провода, предварительно их промаркировав. Заземление у котла есть. кабели лежат рядом друг с другом. в соседних гофрах)
     
  15. Knyaz54
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201

    Knyaz54

    Живу здесь

    Knyaz54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Новосибирск
    @loa, @Avs7153, Прошу взглянуть на мой новый шедевр изобразительного искусства. и указать на ошибки.
    Перекроил щиток на три фазы. (потрелитель трех фаз - это резервный электрокотел). По применению номинала УЗО и АВ, которые используются в виде ВН нет никакой логики. Использовал только потому что они у меня есть. А селективное УЗО смог найти только такое в наших палестинах. Вообще на меня некоторые продавцы смотрели с удивлением. не знают они что такое селективность...

    После поставлю реле контроля напряжения. Когда оно ко мне приедет.
    Кстати ставится до УЗО или после?
    Ввод рисовать не стал. Там будет счетчик и вводной 4 полюсный автомат.
    Если сделаю TN-C-S, то ноль закоммутирую в него после разделения PEN.
    но склоняюсь в сторону TT.
     

    Вложения:

    • схема 3 фазы.jpg