    Люди подскажите в старом доме дымоход кирпичный, выходит на чердак, на чердаке соединяется с трубой!
    проблема в потолочном - проходном узле как лучше сделать?
    вокруг дымоход мне сказали обтянут асбестовым листом вот что белое на фотках непонятно нужен он там вобще? вобщем как лучше мне сделать это место, к потолку хочу прикрутить профиль и зашить гипсакартоном или ГВЛ, а вот как эти промежутки заделать между кирпичом и стенками потолка, можно туда просто засыпать вермекулит или керамзит? или плиты огнеупорные
    DSC03507.JPG DSC03508.JPG
     
  2. UnBalu
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65

    UnBalu

    Живу здесь

    UnBalu

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва Московская 16 76
    У меня что то аналогичное. Решал так: к подстропильным балкам прикрутил конструкцию на металлических уголках вокруг трубы. Плитками из керамогранита выполнил стены импровизированного короба. Так же керамогранит заложил в дно конструкции. Утеплил минватой (дальше от трубы) и керамзитом (около трубы).
     
  3. Minato
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Minato

    Участник

    Minato

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    Мне надо бы что то по проще, если я в упор в дымоходу вот где асбест просто набью все минватой эти щели, а снизу зашью ГВЛ, минвата негорючая так что должно быть безопасно :faq: можно около кирпича еще что то проложить дополнительно
    тут многое от температуры зависит интересно какая она около потолка
     
  4. Minato
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Minato

    Участник

    Minato

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    Проблема небольшая ну я что то сильно прям завис на ней, главно сделать безопасно чтоб без пожаров :aga:
    Печник местный сказал что просто снизу подшей, а там не надо что то прокладывать, думаю туда тепло так будет все уходить
     
  5. Minato
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Minato

    Участник

    Minato

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    А еще вот с одной стороны дымохода, сам асбест уже в упор к стене потолка т. е к досками самим вот думаю на скок это опасно? туда думаю еще один слой асбеста можно проложить будем прям в впритык
    на фото выделил что более менее понятно было, там промежуток меньше пальца

    DSC03508.JPG
     
  6. UnBalu
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65

    UnBalu

    Живу здесь

    UnBalu

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва Московская 16 76
    Вообще ППУ кирпичный должен быть если не ошибаюсь в 2 раза шире трубы. К вас дымоход в полкирпича. По пожарке от "дыма" до сгораемых конструкций что то около 40 сантиметров. Видно что печь старая. Я бы вообще не рисковал с такой печкой... Из практики скажу - у меня дымоход из печного кирпича (он греется гораздо дольше красного) при топке 2-3 часа нагревается градусов до 60-65.
    на форуме есть очень толковый дядька Алексей Телегин. Попробуйте с ним пообщаться на эту тему, зазоры уж слишком малы, что то советовать страшно.
    Что касаемо прикрутить лист гипсы - лучше минерит тогда. И засыпьте керамзитом средней фракции - ватой вы трубу перегревать будете. А можно и вообще ничем не засыпать - кирпич наверняка красный и греться будет будь здорово. То что у вас там примотан базальтовый картон - мертвому припарка.
     
  7. UnBalu
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65

    UnBalu

    Живу здесь

    UnBalu

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва Московская 16 76
    А топить не пробовали? Какие там температуры? И по моему трубу ремонтировали недавно - об этом говорит цементного вида раствор. А на цемент нельзя класть. Только на глино-песчаную смесь. Это в помещении, а там где осадки - там на цемент.
     
  8. UnBalu
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65

    UnBalu

    Живу здесь

    UnBalu

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва Московская 16 76
    Вот вам к размышлению об утеплении сендвича минватой. нашел здесь же на форуме. Снимок3.JPG
     
  9. Minato
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Minato

    Участник

    Minato

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    Топили ну не сильно, а печка эта вот летом перекладывалась, самое интересно что старая было в упор к стенкам и топилась так много лет и без всяких там защит, доски по краям черные были от нагрева или еще от чего.
    Зазоры могу увеличить \
     
  10. UnBalu
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65

    UnBalu

    Живу здесь

    UnBalu

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва Московская 16 76
    Зазоры однозначно в Вашем случае нужно увеличивать. По возможности на рекомендуемые СНиПами расстояния. Меньше - на свой страх и риск.