1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Kiturami (Китурами) - 2

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.

  1. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    А патамучта - непонятно!
    O2 - 4,5 %... Это много?
    Штатный... Как у большинства.
     
  2. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118
    А есть другие показатели?
     
  3. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    изображение_2022-02-16_20-22-38-807.jpg
     
  4. Sertifikator
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6

    Sertifikator

    Участник

    Sertifikator

    Участник

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6
    Подскажите пожалуйста, идёт чёрный дым из дымохода на улице. Двигали котёл и пошатнули дымоход внутри дома, из щелей идёт чёрный дым и чёрный нагар. Люди сказали, что топливо не сгорает, поэтому так. Что нужно сделать, чтобы дым не был чёрный? Воздух увеличить или уменьшить? Топливо увеличить или уменьшить? Как можно увеличить или уменьшить топливо?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.568
    Благодарности:
    19.014

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.568
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В прошлый раз Вы так и не ответили:
     
  6. Sertifikator
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6

    Sertifikator

    Участник

    Sertifikator

    Участник

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6
    Если бы я знал как ответить на ваши вопросы, то написал бы) Чистили весь котёл внутри и дымоход. Что именно чистили не знаю, это делал не я. Насколько мне известно чистили внутри корпуса, под трубой дымохода, а горелку я сам чистил. Форточка чаще всего закрыта, открывается редко. На пульте ошибок нет. Котёл не останавливается. Была проблема с ошибкой (отсутствие воспламенения) - решилась заменой форсунки. Когда стоял режим на поддержание 10 градусов чёрного дыма вроде не было или был не такой интенсивный. Это когда нас нет дома. А когда приезжаем поднимаем температуру и сразу запах едкий и черный дым. Котёл работает около 7 лет, зимой и немного весной-осенью, в интенсивном режиме редко, редко бываем в деревне. Основное время просто поддерживает 10 градусов. Стабилизатора напряжения нет. Про звук вентилятора ничего конкретного сказать не могу, только иногда слышно работу лопастей. Бак с топливом закопан в земле, забор топлива из бака сверху.
     
  7. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118
    RasmmuS, судя по картинке, параметры у Вас в норме, кроме Твг.
     
  8. RasmmuS
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183

    RasmmuS

    Живу здесь

    RasmmuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Да я в курсе, потому и ломаю голову) Ибо все в норме, котел чистый, чего ж ему надобно то! Да, форсунка если что, тоже штатная, 0,5 стоит.
     
  9. Bear69
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    535

    Bear69

    Живу здесь

    Bear69

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    поселок городского типа Заокский
    а если воздух немного убрать, горение не такое будет интенсивное и ТВГ уменьшиться.
     
  10. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    118
    Знать бы это насколько немного... А то как начнёт коптить.
    Единственное, что я на Вашем месте сделал бы, это давление топлива померил. Если давление большое, то это потянет за собой все настройки.
     
  11. d12aerox
    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0

    d12aerox

    Участник

    d12aerox

    Участник

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0
    Всем привет. подскажите знающие чем отличаются технически (насос и его давление, форсунка, теплообменник):
    1. турбо 13 от турбо 17.
    2. турбо 21 от турбо 30.
     
  12. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    212

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Посоветуйте газовый котел Kiturami, проверенную модель. 120 кв дом + ГВС, 40 см стены керамзитобетонные блоки, будет еще утепление 100 мм.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.568
    Благодарности:
    19.014

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.568
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вам-бы в разделе газовых котлов вопрос задать. А здесь - про дизельные раздел.
     
  14. Alexperkov
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    36

    Alexperkov

    Живу здесь

    Alexperkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Северодвинск
    Кто ставили форсунки под номером 0,25. или меньше? Купил форсунки странной фирмы, а форсунки забиваются чем-то. Стоят два фильтра. Первый прижимает сердечник, есть подозрения, что от него отлетает фильтрующий элемент.
    Сделал адаптер, чтобы заменить фильтр.
     

    Вложения:

    • IMG_20220908_192418.jpg
    • IMG_20220908_192459.jpg
    • IMG_20220908_192536.jpg
  15. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.517

    leo270474

    Живу здесь

    leo270474

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.517
    Адрес:
    Екатеринбург
    А зачем вам мазутные форсунки с рабочим давление 10 бар. и
    MHT: ПОЛОКОНУСНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ