1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541
    Адрес:
    Россия
    Этот вопрос жеван-пережеван сто раз, воспользуйтесь поиском по разделу "Электрика".

    ну и ладушки.

    Если не секрет - у вас новое подключение или просто ревизия в доме? Автомат в 50А с кем согласован? Не будет ли трех фаз, 15кВт ?
     
  2. Vachay
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Vachay

    Участник

    Vachay

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не секрет - новое подключение. Автомат устанавливал сам электрик, который закреплен за садоводством. У него вопросов не было.

    Для холодильника и электроплиты достаточно одного УЗО или лучше для каждого свое?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335
    Вы уже определились с понятием "стационарная проводка" ?
    Когда определитесь - тогда и обращайтесь. а пока разговора не будет.
     
  4. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    221

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Благовещенск
    у нас все в городе подключены СИПом прямо в дома, все! а я вот хочу в земле проложить и не знаю что ложить?
     
  5. Vachay
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Vachay

    Участник

    Vachay

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Почему это я должен смеяться? Это вы должны плакать :)
    / /
    Вам уже ответили, но намекну, что СИП не соответствует требованиям пож безопасности. Н и еще много чего, но это уже обсуждалось неоднократно; захотите почитать - найдете поиском. А в земле кладите АВБбШВ, к примеру.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541
    Адрес:
    Россия
    В принципе ваш вариант подключения на 1 фазу, 11кВт более удобен чем 3 фазы. Нет проблемы раскидывания нагрузки по разным фазам

    Конечно достаточно. Тут больше вопрос удобства, обостренного до паранойи - а что если электроплита коротнет в ваше долгое отсутствие, сработает узо и тем самым будет обесточен холодильник? продукты пропадут. Насколько это реально - вопрос открытый. Можно на холодильник поставить индивидуальный дифавтомат. Можно забить. у меня у родителей весь частный дом и надворные постройки + уличное освещение на одном узо уже 8 лет висят, проблем с разморозкой холодильника не было. Да и узо сработало один раз когда затопило дом и утонул удлинитель, да этой зимой когда сосед спалил им сарай, в котором было освещение проведено.
     
  8. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    221

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Благовещенск
    спасибо!
     
  9. Vachay
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Vachay

    Участник

    Vachay

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Окончательная схема
    upload_2017-5-25_16-59-13.png
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541
    Адрес:
    Россия
    Я б еще подсократил несколько линий "розеток для бытовых нужд". Не вижу смысла более 1 такой линии в одном помещении, даже на кухне - тем более что там есть еще и линия холодильника. Зачем на втором этаже их 4 штуки? Их суммарный ток больше номинала ввода. То есть любые три из них на одном только втором этаже смогут утилизировать почти всю выделенную мощность. ИМХО тут явный перебор.
     
    Последнее редактирование: 25.05.17
  11. Vachay
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Vachay

    Участник

    Vachay

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу СИП'а буду думать. Не знал, что его нельзя заводить в дом. Понадеялся на электрика, а выходит, что зря.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541
    Адрес:
    Россия
    Мало того что он горит. так его еще трудно надежно зажать в автомат или счетчик. Гораздо удобнее и надежнее на фасаде перейти прокалывающими сжимами на медь и уже ее зажимать в автомат.
     
  13. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.072

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.072
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Насчет "нельзя" - если Ваш электрик знает как грамотно сделать "герметично-стальной" ввод, а не просто "всунуть", то запрета как такового пока фактически нет. Возможны неприятности при просто зажиме концов СИПа в вводном АВ, причем в самый неподходящий момент. ...если электрик норм., обожмет концы гильзами ГАМ с заполнением медной части. Но скорее всего так он не делает:nono: И, как правильно отметили
    ,
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.149
    Благодарности:
    6.541
    Адрес:
    Россия
    Любит, однако, народ запреты. Непонятно, зачем он только свою логику запретов распространяет в том числе и на нормативные документы, где ее изначально нет.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335
    Вот часто можно прочитать про то, что СИП плохо зажимается...
    Вышел на улицу...50 домов...и у каждого дома на столбе СИП зажат в клемму автомата без всяких гильз. 150 клемм с зажатым СИПом. И ведь ни одна не сгорела.

    И это только одна улица. И тысячи домов так подключены. И уже давно.
    Да это каждый может увидеть своими глазами. Достаточно пройтись по району.

    В тоже время, можно встретить и обгоревшую клемму с зажатым медным проводом.
    Вот увидеть обгоревшую клемму с СИПом, обжатым гильзой, весьма сложно. Мало таких вариантов на практике встречается, да и изоляция сильно далеко от клеммы заканчивается.

    И вопрос горючести СИПа в районе плохого контакта решается весьма просто...снять чуть больше изоляции и вместо нее намотать х/б изоленту. Или термоусадку.
     
Статус темы: