Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    А есть ли тогда смысл на столбе переделывать под TN-C? Вот тут я немного не допонял
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Безопасность при общении со щитом.
    2. Дополнительная цепь N в обход опломбированного счётчика.
    3. Заземлитель у дома придётся строить по-любому. Напомните, от столба до дома далеко ли?
     
  3. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    От столба до начала дома метров 8, но заземлитель будет с торца дома. Проще говоря от заземления на столбе и заземления дома будет где-то 18 метров
     
  4. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Я так понимаю что должно быть не меньше 20 метров
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это очень условно. 18 метров вполне приемлемо.
     
  6. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Спасибо, буду готовить новую схему, и всё переосмыслю
     
  7. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Подскажите еще, в доме шина N и шина PE в моем случае ведь не должна быть совмещена?
     
  8. ДмитрийРодин
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    4

    ДмитрийРодин

    Живу здесь

    ДмитрийРодин

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    4
    Где-то на форуме было, что наминал УЗО н должен быть больше суммы группы АВ,
    например
    УЗО 63А > = АВ16+АВ16+АВ16+АВ10 так можно
    УЗО25А < АВ16+АВ16 так нельзя
    где правда?
    Еще вопрос, какие лучше АВ однополюсные или двухполюсные в этих группах ставить?
    И в чем будет разница (цену и место в щитке не учитываем)….
     
  9. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Правда в том, что УЗО либо больше-равно вводному АВ (здесь может быть условие, что сумма нижестоящих АВ под этим УЗО может быть больше вводного АВ), либо больше-равно сумме нижестоящих АВ. То есть, через УЗО никаким образом не должен проходить ток бОльшего номинала чем само УЗО.
    2. Однополюсные
    3. В использовании места на динрейках.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    На нуле - ничего страшного.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В случае построения системы заземления ТТ - две разные шины. Более того, без шины N можно вообще обойтись.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забор заземлён...
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Именно так - можно. Но чтоб не заморачитваться с подсчётами по каждому групповому УЗО, просто брать номнал УЗО равным номиналу вводного АВ (если не ИЭК и иже с ним, если ИЭК - на ступень выше номинала вводного АВ).
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.187
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    И?.. Я ж не знаю всех раскладов и всей картины того события.
     
  15. Aviator701
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Aviator701

    Участник

    Aviator701

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Еще раз вечер добрый, а подскажите если схема у меня будет на диф автоматах, то вопрос такой после УЗМ нужно ставить диф автомат на каждую отдельно фазу или можно сразу после УЗМ ставить кросс-модуль и разводить потребители через отдельный диф автомат? Надеюсь понятно написал. Проще сказать идет УЗМ далее Кросс-модуль-далее например АВДТ32С16 на потребитель
     