Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, при системе заземления TN отрубить дом полностью Вы всё равно не можете, поскольку остаётся некоммутируемая связь PEN на улице и PE в доме. А при системе TT задачу выполняет обязательное в этой системе вводное УЗО.
     
  2. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    Вводной УЗО ABB у меня есть такой

    УЗО ABB FH204 AC-25/0,3 4-х полюсное тип AC 25A 300mA 4 модуля
    . К сожалению только 300mA. Значит его надо ставить вместо рубильника 4P, если у меня ТТ? На улицу ставить неохота. Хотя в принципе оттуда его никто не украдет.

    ua0jbp39.jpg
     
  3. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    Вот моя система заземления ТТ.

    Только вместо п. 3 у меня стоит автомат 25A 3p и заземление около столба (штыревое 6 метров) я сделал, но пока не подключал.

    Окончательная схема ТТ.jpg
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT первое УЗО должно стоять выше первого металлического щита в доме. При нарушении этого условия никакая защита не отреагирует на замыкание фазы на корпус щита, и мало не покажется.
    Дальше думайте сами. Если главный щит пластиковый, то можно общее УЗО в нём же. Если металлический - можно в пластиковом боксике в кабеле до этого щита.
     
  5. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    Металлический ящик только на столбе на улице. В доме везде пластиковые щиты.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А зачем ввод сделан 5х10?

    И вот фраза "Заземление щитка есть, но я не подключал", прямо таки пугает...

    Не вместо рубильника, а вместе с автоматом.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.11.18
  7. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    Контур заземления есть.

    5х10 сделано на случай модернизации сетей и тогда будет TN-C-S
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну так и подключать его. Зачем он нужен, если не подключен?
    Кстати, если от дома 15 м и заземлитель нормальный, то зачем городить у дома вторую систему заземления. Использовать ту, что около столба и все дела. Делить PE и N на столбе.
    И делать TT прямо начиная с вводного щита.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Только щит должен быть пластиковым, и проблемы со сдачей щита можно словить. ТТ не любят сетевики.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Два момента:
    1. Как в таком случае быть с повторным заземлением PEN у опоры с ответвлением?
    2. 15м всё ж таки далековато. Потенциал на ОПЧ в случае пробоя может быть достаточно большим. Если УЗО не сработает, могут быть неприятности.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А, ну да, согласен. Вступаем в противоречие с нормативом по столбам. Хотя по логике все было хорошо.
    Не начинайте. В соседней теме на 20 (кажется) страницах тему расстояния так и не раскрыли :)
    А при ТТ если УЗО не сработает, все равно будут неприятности.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    А что, разве что-нибудь новое придумали? Есть законы физики. Чем дальше заземлитель от объекта заземления, тем меньше от этого заземления толка. Есть общепринятое "среднестатистическое" допущение про 20м.
    Размер неприятностей зависит от расстояния по горизонтали между ОПЧ и заземлителем и, главное, от наличия и полноты выполнения СУП.
     
  13. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    С моим заземлением у столба есть еще одна сложность. Мой дом находится рядом с уличным трансформатором. Столб где-то в 5 метрах от трансформатора, который соответственно имеет свое заземление. Получается от заземления трансформатора до моего дома как раз где-то 20 метров

    Внешняя линия к дому.jpg
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При таком раскладе зачем Вам система TT?
     
  15. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Россия
    Потому что древняя система с неизолированными проводами, дом деревянный. Хотел себя обезопасить от внешних воздействий.
     