1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВикторычВитя
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ВикторычВитя

    Участник

    ВикторычВитя

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Евгений ты где увидел трехполюсник? Насчёт рубилы, который три модуля занимает я не знаю. Не видел таких. А вот про характеристику читай литературу.
     
  2. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я догадываюсь об этом, но там не все так просто, так что лучше так, чем никак.
    Уличные розетки - чисто чтобы были. Какой-то конкретной нагрузки на них не будет. Есть розетки в уличном щитке + отдельный вывод на баню. Другие две фазы хорошо нагружены электроплитой. Так что выбор не велик.
    Я планирую все заказывать ABB. Насчет УЗО ИЕКа начал думать только вчера. Если в бюджет уложусь, то можно.
    Потому что если отключится все, то в темноте не хочу шарахаться. А так, хоть полдома будет свет.
    Светодиодные светильники:) Думаю, что нормально. Две группы. Одновременно все никто не включает.
    Насос - 500Вт. Ну даже 800Вт. 6А автомат держит постоянную нагрузку - 1,3кВт. Мне кажется нормально.

    А так... Везде где смотрел, выключатели нагрузки стоят дороже автоматов. Так что если нет разницы, зачем платить больше?
     
  3. ВикторычВитя
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ВикторычВитя

    Участник

    ВикторычВитя

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вполне обоснованно, пожалуй соглашусь)
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Больше беспокоит затекание и срабатывание УЗО.
    Всё верно, не слушайте недоучек.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гугли ВН-32 или SD203. В тяжёлых случаях - OT63.
    Спасибо, кэп.
    Также рекомендация - приделывать к каждой своей фразе вопросительный знак.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну сколько можно писать. На насос нужно С10. Потому что у него пусковые токи есть 5-7 кратные.
     
  7. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Azzio,
    500Вт/220В=2,27А Рабочий ток. Пусковой - 2,27*5,5=12,5 А. Автомат 6/В = 6х4=24 А
    24/12,5= 1,92. По диаграмме при I/In= 2,0 время отключения - 10с. Вы уверены, что у меня пусковой ток будет 10с? На сколько я знаю пусковые принимают в пределах 3с.
     
  8. ВикторычВитя
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    ВикторычВитя

    Участник

    ВикторычВитя

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну про рубилу ясно. Есть такие. А вот про характеристику объясню тебе, что она прямо так и называется время таковая характеристика. На бэшках при трехкратной нагрузке время отключения до 0.1 сек. На цэшках при таких же параметрах до 5 сек. Короче при одинаковом перегрузе бэшка уже отщелкнет, а цэшка ещё какое-то время будет работать. Ну про к. з. не буду объяснять тут ты и сам все знаешь. Вот тебе ответ без знака вопроса умник)
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Время таковая характеристика

    Богат день на мемы.
     
  10. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Автоматы В и С на диапазоне In = 1-3 имеют одинаковую хар-ку. Но я надеюсь, что все-таки есть небольшая разница. Потому что альтернатива - ставить ограничитель мощности за 5000р. не греет. Пока постараюсь без него.
     

    Вложения:

    • ВА47-29_от_IEK_и_iK60N_от_Schneider_Electric_1.jpg
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надейтесь. Термобиметаллический элемент там одинаковый.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да как хотите. Не у меня же автомат выбивать будет :)
    Если все посчитали правильно, то не будет.
     
  13. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Есть другие варианты решения этой проблемы?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть. Дорогой. Около 20000 руб.
    Вводной АВ S753DR E25.
    И то - селективность будет только по КЗ.
    Чтобы получить селективность по перегрузке, нужно просто увеличить номинал вводного АВ.
     
  15. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что не просто. Схему вводного щита подписали только с автоматом 25А. 32А зарубили. Можно было бы попытаться найти автомат на 30А... Но это из разряда фантастики.
     
Статус темы:
Закрыта.