1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    ZONT стоит около 8 т. р. куда уж дешевле с таким функционалом.
     
  2. gimalayskiy
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    gimalayskiy

    Участник

    gimalayskiy

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Егорьевск
    В том то и дело функционал не нужен
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Тогда только ручками:( по уходу и по прибытию. Зря отказываетесь от дистанционного мониторинга, спокойствие и комфорт дороже этих сэкономленных средств.
     
  4. gimalayskiy
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    gimalayskiy

    Участник

    gimalayskiy

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Егорьевск
    Просто ручками сложно понимать какой должна быть температура жидкости в котле в зависимости от температуры на улице и чтобы в доме было комфортно
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Тогда любой комнатный термостат. Хоть для теплых полов (но с осторожностью, на выходе очень часто есть напряжение, потребуется маленькое реле).
     
  6. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вам нужен тогда ПЗА - датчик уличный, а в скате есть алгоритмы выставления температуры носителя в зависимости от уличной температуры, если не ошибаюсь. коллеги поправят
    а термостатом уже выставлять нужную температуру помещения. + датчик уличный
    единственный минус. по приезду, когда нужно прогреть дом лучше чтобы температуры была максимально возможной, а не такой как выставит скат.
     
  7. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @gimalayskiy,
    с сухими контактами вроде называется, те без коммутации 220в на выходе, иначе пожжете котел.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Именно так и называются!
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    3.619

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    3.619
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Это не испытания, а "пропаганда". Это надувательство потребителя. "Размахивая" такой "умной" бумажкой можно много продать. Экономия в 2.91раза.
    Вчитайтесь:
    -Температура датчика срабатывания 25С.
    -Для создания циркуляции воздуха, дверь камеры приоткрыта на 10 см. Окружающая температура вне камеры 22±1,5°С.
    Температура нагреваемого воздуха может быть с такой погрешностью 20.5С и 23.5С
    Дельта температур. 25С-20.5С=4.5С
    25С-23.5С=1.5С
    Вот вам и разница в 3раза потреблённой энергии. Вот вам и "экономичность".
     
    Последнее редактирование: 15.09.18
  10. gimalayskiy
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    gimalayskiy

    Участник

    gimalayskiy

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Егорьевск
    А может подскажите какую нибудь модель?
     
  11. KalatunBabay
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    18

    KalatunBabay

    Живу здесь

    KalatunBabay

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    18
    Господа, имею 1/2 дома. Раздел только что произошел и теперь возник вопрос с отоплением. Владелец второй половины трубы обрезал - и правильно! Котел у меня, но возник вопрос в правильной закольцовке! Прошу помочь советом! С одной стороны дома (с лева) двухтрубная обвязка, а с лева однотрубная. Система с расширительным баком и естественной рециркуляцией. Как закольцевать правильно, одной трубой или двумя. Отопление газовое.
     

    Вложения:

    • IMG_20180916_133241.jpg
    • IMG_20180916_133300.jpg
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Если "правильно"
    upload_2018-9-16_16-28-6.png
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    1.627

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва
    "Правильно" - только по верхней приведённой схеме. По нижней схеме система на ЕЦ работать не будет: нужно опускать котёл ниже радиаторов - для создания в СО естественной тяги.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Всё зависит от условий. Поэтому в данном случае возможно будет ЕЦ в однотрубной системе.
     
Статус темы:
Закрыта.