Прошу совета, дымоход в бане, выход в стену

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Swenter, 01.09.17.

  1. Swenter
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53

    Swenter

    Живу здесь

    Swenter

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Прошу совета, дымоход в бане, выход в стену
    Прошу помощи по устройству дымохода в бане. Картинку прикладываю как хочется сделать, но нужно мнение специалистов.
    Очень хочу сделать выход дымохода в стену (а не потолок + крыша), но получается что длина горизонтальной трубы получится порядка 3 метра (2 метра в парной и на улице наверно еще не меньше 1 метра получится), что-то мне подсказывает что это будет критично слишком. Насколько критично?
    Реально мне сделать подобное или без вариантов, никак (вертикальная труба тогда должна быть слишком высокая для компенсации тяги или горизонтальный дымоход прогорит быстро потому что длинный такой)

    Очень нужен совет, чтобы с печью уже определиться и другими устройствами.

    дымоход.png
     
  2. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    6.985

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Подмосковье
    СП 7.13130.2009 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

    5.28 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной
    конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии
    до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5
    до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении ды-
    мовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию
    с печным отоплением.
    5.28 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной
    конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии
    до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5
    до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении ды-
    мовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию
    с печным отоплением.
    5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками
    толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
    в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые
    дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
    асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
    дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более
    1 м;
    наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.

    Поэтому проще и дешевле поставить вертикальную трубу на 50 см выше конька.
     
  3. Swenter
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53

    Swenter

    Живу здесь

    Swenter

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Похоже как-то так, но мало ли хотелось узнать бы точнее.
    Нашел тему тут рядом, у человека похожая ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/415204/
    Ему там посоветовали минимум так как на картинке, вроде так.

    Печь банная для ФХ.jpg
     
  4. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    6.985

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Подмосковье
    @Swenter, Вам принимать решение. Я показал нормативные документы, как положено делать. Если хотите по-другому, риск берёте на себя.
    Удачи.
     
  5. Swenter
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53

    Swenter

    Живу здесь

    Swenter

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я тут подумал, а если из канализационной пластиковой трубы предварительно собрать этот горизонтальный дымоход и посмотреть на предмет тяги, сильная или не очень она будет.
    Интересно есть толк в этом. Труба не дорогая, да и все равно потом пригодится)

    А то меня никак не покидает желание сделать будущий дымоход все таки с горизонтальным участком.