Покритикуйте электро схему

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergeyweb, 29.08.17.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Повесьте рядом еще один щиток. Можно меньшего размера.
    В маленьком разместите головную часть, т. е. вводные элементы, а остальное в большом ящике.
    Тогда можно будет и РН вернуть, и реле выбора фаз воткнуть, и автоматы 2р применить.

    Вот делал.
    DSCN1171.JPG
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Если расположить "по уму" и убрать лишнее УЗО, все прекрасно алезет
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    УЗО не лишнее, если селективное. Все же имеем дело с заземлением ТТ.
    Я бы еще одно УЗО добавил. Отдельное для котла отопления.
    Да и автоматы 2р могут выручить в трудную минуту.
    Да и генератор не мешало бы предусмотреть.
    И реле выбора фаз было бы не лишним.
     
  4. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Торопился) желтый проводник нарисовал неправильно.

    Судя по плотности монтажа, на рейках их поставить будет сложно, придётся внизу корпуса ставить. Щит текфор на 54 модуля.
     
  5. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Именно так все планирую ABB.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Желтый - это понятно.
    Я про другое писал...из УЗМ в первое УЗО, из первого во второе...последовательное соединение двух УЗО не нужно.
     
  7. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    оно селективное
     
  8. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    т. е. поменять все 1р на 2р?
     
  9. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    точно)
    надо было с пожарного узо вести на всё сразу
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Почти все. Если под УЗО стоит единственный автомат, то можно его оставить 1р. А если несколько автоматов, то лучше 2р. Проще найти линию, из-за которой выбило УЗО.

    С автоматами 1 р тоже можно найти неисправную линию, но уже с помощью отвертки.
    Т. е. если Вас дома нет, а УЗО выбило, то жена сама не сможет разобраться. И будет без электричества на тех линиях, которые подключены через сработавшее УЗО.

    А когда стоят автоматы 2р, то можно жене по телефону продиктовать последовательность действий.

    и еще...если посмотрите на фото, то увидите, что в начале группы стоит УЗО, а за ним его автоматная свита. Наглядно видно какое УЗО какими группами управляет.
    Но для такого размещения нужен ящик побольше.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Кстати...при применении автоматов 2р дополнительные нулевые шины не нужны. Нули подключаются к автоматам.
     
  12. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    тогда можно обойтись без УЗМ (РН) ?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Реле выбора фаз и реле контроля напряжения - это разные приборы и выполняют разную функцию.
    Чаще всего РВФ зависит от РКН.

    Вот пример...что-то случилось и на фазе А напряжение стало 300 В.
    УЗМ отключило эту фазу.
    А у Вас котел отопления, вернее его "мозги", питаются как раз от этой фазы.
    Ну и все...котел отключился, ведь фазы нет.

    Но РВФ не спит. Оно видит, что фаза А пропала...и переключает мозги котла на другую фазу.
    Вот что происходит, когда отопление отключается из-за пропадания фазы. Это реальный случай, фотки сам делал. 23 секции в цветмет
     

    Вложения:

    • DSCN0386.JPG
    • DSCN0389.JPG
    • DSCN0385.JPG
  14. Раман1
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Раман1

    Участник

    Раман1

    Участник

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    Дабы не создавать тему. Подскажите, пожалуйста, правильно нет?
     

    Вложения:

    • photo_2017-11-07_11-10-26.jpg
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Если только для подстраховки на случай несрабатывания какого-то из фазных УЗО на линиях, т. е. некое "полудублирование" (на мой взгляд, попахивает паранойей, но формально вполне обосновано). Но тогда лучше S 100мА, а не 300. И включать, естественно, сразу после УЗМ, а после него все остальное.
    А смысл? Одного на котел и плиту вполне хватит.
    Я сам сторонник 2П (или 4П), только в данном случае размер (и тип) щитка нужен будет совершенно иной.
    Не помешает, конечно, но изначально ТС о нем не упоминал.
    Согласен.