1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Доведение воды до норм ПДК по фторидам

Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Юрий_Курашевич, 25.08.17.

  1. Юрий_Курашевич
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    12

    Юрий_Курашевич

    Живу здесь

    Юрий_Курашевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    12
    Доведение воды до норм ПДК по фторидам
    Добрый день подскажите варианты по доведению воды со скважины до норм ПДК по фторидам. Примерный объем ежесуточный колеблется от 30-150 куб.
    Фториды по уровню до 4 мг. дм. куб

    Есть старое предложение 14-го года
    Исходя из предоставленного химического состава воды и требуемой производительности до 60 м 3 /ч, было подобрано промышленное оборудование химводоподготовки для гарантированного снижения в 5 и более раз фторидов в воде (RF2, RF3).
    Ионообменные анионитные фильтры в параллельном соединении, производительность каждого фильтра до 10 м 3 /час. Фильтрующая среда – специализированная фтор-селективная синтетическая анионообменная смола. Свойство смолы – химическая замена (анионирование) ионов солей фтора F2 - на замещающие ионы оксида серы SO4 - от раствора сульфата алюминия (сернокислый алюминий) во время автоматический регенерации. Отработанный ионозамещенный рассол смывается в канализацию при автоматической обратной регенерации, частота которой определяется объемом отфильтрованной воды по встроенному расходомеру. Требуется загрузка реагентных бака сульфатом алюминия (дешевый реагент), в зависимости от разбора отфильтрованной воды. Комплект поставки включает запас сульфата алюминия 300 кг (12 мешков по 25 кг). Габаритные размеры каждого фильтра в сборе: диаметр 950 мм, высота 2200 мм.

    Может есть вариант обратным осмосом доводить до ПДК путем частичного смешивания в требуемой пропорции с исходной водой?

    Анализ воды прикладываю.

    2017-08-25 (1).png
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разве такое можно в муниципальную канализацию сбрасывать...

    Осмос пойдёт, но это очень дорогая установка будет.
     
  3. WaterUs
    Регистрация:
    30.03.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    WaterUs

    Новичок

    WaterUs

    Новичок

    Регистрация:
    30.03.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Есть методы физико-химической очистки двух и трехступенчатой от фторидов с использованием окислителей. Насколько, я понял у Вас система снизит в пять раз, то есть до <0,8. В различных коммунальных хозяйствах требования от 0,1 до 1 мг в литре. Но это еще ничего, получается вы сбрасываете концентрат, что уловили после регенерации. Может все такие. только с помощью реагентов рассмотреть?