ТН воздух-вода на 35 кВт тепла своими руками, нужен консалт

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем smnp326, 23.08.17.

  1. smnp326
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    smnp326

    Участник

    smnp326

    Участник

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    ТН воздух-вода на 35 кВт тепла своими руками, нужен консалт
    Добрый день форумчане.

    Заранее прошу прощения, если задаю глупые вопросы, ибо тепловой насос для меня еще тема новая).

    итак у меня стоит задача:

    имеем дом в 340м2 который необходимо обогревать тепловым насосом.

    стены 380 красный кирпич +пенополистирол 100мм +100 мм базальта, сверху сетка и покраска.
    подвал - между фундаментом и грунтом с боков и пола пенополистирол 50мм.
    крыша - утеплено перекрытие 300мм ваты плотностью 35. Чердак проветриваемый, крыша профнастил.
    380 имеется.
    Раздача тепла по дому - теплый пол на 3-х этажах. Труба 16мм, шаг трубы 150мм. контуры не превышающие 75 метров в длину.
    В дополнение к ТН будет еще газовый настенный котел (как резерв и дополнение к ТН на время больших морозов.).

    ТН будет греть аккумуляторы тепла которые будут стоять в подвале. аккумуляторы напорные, емкость примерно 3 куба. Задача емкостей - чтоб ТН работал ночью, когда есть ночной тариф на эл. энергию. А днем и ночью это тепло раздавал. Далее из АКБ тепла раздача на теплый пол.

    Стоит задача сделать ТН хорошего качества не дорого, ибо ограничен в деньгах. на б/у компоненты смотрю положительно)

    Как я это вижу

    компресор/компресора - Копер серии ZH. С паром или без не знаю, тут бы хотелось получить реальные отзывы, есть ли от пара толк. Можно ли на требуемую мощность в 35 квт ставить не один компрессор на 35 квт а скажем 3 шт по 12?
    Еще в будущем планирую на компрессор поставить частотный преобразователь, который будет регулировать мощность, нужно или нет?
    фреон ? прочитал на форуме тему Dekabrino про фреоны и запутался, подскажите какой лучше?
    Наружный испаритель - что то б/у промышленное с запасом по мощности скажем на 50квт. Оборудование каких фирм предпочтительнее, есть подводные камни?
    Внутренний теплообменник - пластинчатый, с запасом по мощности тоже квт на 45-50 примерно. Какие лучше теплообменники, и есть ли смысл в запасе по мощности?
    Автоматика управления ТН - плаваю, прошу совета что ставить и как это правильно называется?
    Еще есть идея поставить все оборудование теплового насоса в подвале кроме испарителя. Испаритель вынести на улицу. Таким образом не нужно подогревать компрессор, нет холодных пусков, и тепло (если оно есть от работающего компрессора) останется в подвале. Или это бред? когда все оборудование в сухом и чистом так как по мне надежнее.
    Как сделать реверсивный ТН который будет работать и на обогрев и на охлаждение, что то нужно кроме 4-х ходового клапана?

    пока мысли закончились, подскажите плиз., что я не учел?

    П. С. заранее прошу прощения, если нарушил правила форума, не сознательно, и если необходимо я все исправлю.

    Спасибо

     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    ТА хорошо использовать с высокотемпературными источниками тепла, а у ТН при повышении температуры в СО падает СОР. Для зарядки ТА только на ночном тарифе нужно иметь тройной запас по мощности, 35*3=105 кВт, что очень существенно удорожит конструкцию.

    Разумно конечно применить несколько компрессоров для такой мощности. Еще лучше иметь несколько раздельных ТН, для резервирования и удобства обслуживания. Например, вот такая система
    http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/promishlenie/
    4 внешних блока по 16 кВт = 64 кВт. Мощность можно наращивать поэтапно.

    возникли некоторые вопросы:
    1. 35 кВт - это расчетные теплопотери в самый холодный день?
    2. Электроснабжение - сколько фаз и выделенная мощность?
    3. В какую сумму планируете уложиться?
     
  3. smnp326
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    smnp326

    Участник

    smnp326

    Участник

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    1. 380 есть, мощность 20квт.
    2. 35квт это расчетные теплопотери с запасом в 15-20%
    3. по поводу ТА. предварительно я и хотел сделать систему с 2-х кратным запасом, скажем на 50-65квт.
    4. Уложиться планирую как максимум в 50% от стоимости готовой системы. Если учитывать б/у компоненты и покупку оборудования с рук, возможно получиться и меньше (хотелось бы).
    5. спасибо за идею с 4-мя отдельными ТН. посмотрю на нее.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    1. В ночном режиме хватит "в притык". Напряжение стабильно?
    2. Для домика 340 кв. м. с таким утеплением теплопотери на мой взгляд, завышены больше чем на 20%. Как сейчас отапливаете?
    3. Если исключить ТА, можно сократить бюджет. Теплоемкости дома может хватить для запасания тепла на 16 часов
    4. Все же нужно оттолкнуться от какой-то суммы, и понять какую часть работ планируете выполнить самостоятельно.
    5. Во всех комнатах/частях дома нужно поддерживать одинаковую температуру? С многоблочным ТН можно поддерживать разную температуру в разных частях с максимальной эффективностью.
     
    Последнее редактирование: 23.08.17
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Все разумно:hello:, однако, 3 куба емкости - это вряд ли больше 3-х часов "реальной автономии":|:;)
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Для ТН буферные емкости лишняя трата, в доме ТП - достаточно емкие.
     
  7. smnp326
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    smnp326

    Участник

    smnp326

    Участник

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    1. сейчас еще не отапливал ни как. это будет первый сезон.
    2. Напряжение стабильно всегда, 20 квт это так сказать минимум, реально чуть больше.
    3. Т. к. сам строитель, то все работы будем выполнять самостоятельно. Все что касается отопление, установки обычных сплитов, установки руфтопов, все это умеем и делаем сами. (силами своей фирмы из нескольких человек).
    4. ТА еще в будущем будет завязан на гелиосистему. и солнце и ТН будут греть емкости попеременно. 3 куба воды это как я планировал минимум. возможно и больше. Места в подвале есть примерно на 6-8 кубов.

    вообще стоит задача сделать правильно, поэтому и советуюсь с вами.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    @smnp326,
    4. Гелиосистема очень долго окупается, летом от нее тепла в избытке, так что даже приходится прикрывать панели от солнца. А зимой тепла недостаточно. Если ставить - то только на нужды ГВС летом, 1-2 панели. Имеет смысл увеличивать число панелей если есть бассейн, или большое потребление ГВС.
    СК управляет контроллер ТН

    Планируете что-то вроде этого? https://www.forumhouse.ru/posts/19067007/
     
  9. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Лучше на ночном тарифе полы чуть сильнее нагревать, а днем отпускать

    ТА точно не вариант

    СК на полгода гут - у меня 3й сезон валят 4 панели
     
  10. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    685

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Оренбург
    При таком утеплении, что-то слишком большая теплопотеря у дома. Проверьте расчет. Какой город?

    Водяной ТА для ТН - зло
    Теплый пол имеет больший запас по теплу чем ваши ТА.
     
  11. smnp326
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    smnp326

    Участник

    smnp326

    Участник

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Теплопотери с запасом.
    RuslanGu - почему Водяной ТА для ТН - зло можете аргументировать?

    Регион - Харьков
     
  12. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.447

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Таллин
    Есть кучасайтов, где можно посчитать теплопотери он-лайн. это первое сто нужо сделать
    при описанном конструктиве можно исходить 50 ватт на м2 - 17 квт
    но в любом случае 65 ватт максимум - 22 квт
    определить для себя точку бивалентности (до-10 ТН полностью покрывает, а дальше зл. догревом)
    На полы пойдет на стандартных ZH
     
  13. Andrei777777
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Andrei777777

    Новичок

    Andrei777777

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Добрый день.

    Получилось ли у вас реализовать задуманное?

    Планирую строиться, газ вводить не хочу (дороже ТН выходит), в голове схема СО как у вас.