1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вменяемые статьи про проектирование теплых полов под ТН?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем buncker, 22.08.17.

  1. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    117

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Зеленоград
    Вменяемые статьи про проектирование теплых полов под ТН?
    Собственно вопрос в заголовке - может старожилы ссылки какие подкинут?
    По форуму информация обрывочная и нет ясности на сколько зависит эффективность работы ТН от того как сделан теплый пол

    То есть конечно примитивные вещи понятны - чем меньше температура подачи в пол - тем лучше (то есть соотв покрытие пола нужно итп)

    Но так же встречал (тут на форуме) неоднократно высказывания что "проток теплоносителя минимум полтора куба через конденсатор иначе ПТО работать не будет"
    Встречается рекомендация использовать 20-ю трубу вместо 16 - но ведь тогда шаг укладки 10см не сделаешь как я понял?

    В общем поискал по сайтам производителей ТН какие-то такие выкладки и не нашел
     
    buncker , 22.08.17
    #1 + Цитировать
  2. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    3.168

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Москва
    Дом отапливается образно обраткой Тп по сути.

    Из этого понятно должно быть почему нужен хороший проток
    Понижается температура подачи.
    Лишний градус на подаче для Тн это потеря эффективности приблизительно 5%

    P. s. ..Это почему 20 й трубой шаг 10 см не сделать?

    Ведь труба при укладке улиткой всего лишь поворачивает на 90 градусов, больший ее радиус изгиба на шаг укладки... не влияет никак...

    Разворот в центре просто чуть более будет...
     
    Последнее редактирование: 22.08.17
    cardiosoma , 22.08.17
    #2 + Цитировать
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    5.567
    Благодарности:
    3.695

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    5.567
    Благодарности:
    3.695
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @buncker, По вашему, здесь требования невменяемые?
    Разберитесь с линейкой валтек
    http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Попробуйте уложить ваши хотелки в 1метр потерь.
    Дальше берете планируемый циркуль, добавляете потери на ПТО и смотрите, что да как.
    Наиболее верно - уложить требуемую мощность максимум в 4К, затем уже играть длиной и количеством петель.

    Это просто.
     
    Gaunt , 22.08.17
    #3 + Цитировать