1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мое строительство фанкойла

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем naoumov, 04.09.09.

  1. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Вот и я докатился до рукоблудия и задумал сделать себе фанкойлу.

    Для начала на сайте молотка я заприметил человечка который продает две фанкойлы(AERMEC FCX32) по смехотворной цене 1300 рублей за штуку(2.2 киловатта холода каждая), новые и запечатанные. Купил.

    Теперь стала проблема купить все остальные детали.

    В общем то сделал проект(сам). Мужики из отопительных фирм и знакомые ничего подсказать не могли, поэтому пришлось все изобретать самому.

    Рассчитал что в колодце у меня где то метр воды (9 градусов Цельсия) постоянно стоит, поэтому я буду делать змеевик из любимого металлопласта и на него уйдет где то 70-80 метров. На все систему у меня уйдет 170 метров трубы. Трубу я тоже закупил по 30 рублей 200 метров(с запасом).

    На том же молотке я приобрел два циркуляционных насоса грунфоса (6-ти метровых по 1500 рублей). Все с кем я общался утверждали что менее 11 метров насосы стоять не должны.

    Сегодня закупаюсь фитингами и антифризом или теплоносителем (не решил что дешевле).

    В эти выходные буду изобретать велосипед. Так что следите за новостями... я буду все фоткать и стараться выкладывать тут.

    PS По прикидкам вся система будет потреблять 44вт+44вт+90вт+90вт=268 ватт! и это за 4 киловатта холода! Прогрессс!!
     
    naoumov , 04.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    125

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Ижевск.
    Вам не кажется что теплоноситель это и есть антифриз?))
     
    Беспечный ангел , 04.09.09
    #2 + Цитировать
  3. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    В моем понимании антифриз это в автомобилях, а теплоноситель это в батареях.
     
    naoumov , 04.09.09
    #3 + Цитировать
  4. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    В общем пока не удача.

    В субботу все было закуплено и к утру воскресенья все собрано, НО запуститься система отказалась. Мне кажется сидит воздушная пробка в змеевике и не дает возможности насосам продавить ее, потому как один насос качает вверх другой вниз и как воздух доходит до насоса который качает вверх все сразу останавливается и висит.

    Придумал что надо поставить насос от водяной системы(600 ват) на прогон воздуха по кругу. Думаю должно сработать.

    Продолжение в следующие выходные.
     
    naoumov , 07.09.09
    #4 + Цитировать
  5. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    В эти выходные я наконец запустил систему.
    При условии что трубы от колодца до дома(15 метров туда и 15 метров обратно) не закопаны, а просто упакованы у утеплитель... температуры воздуха выходящего из фанкойлы снижается на 5 градусов от начальной температуры в комнате.

    Результат достигнут. Но основные испытания будут следующим летом, когда температура воздуха будет побольше чем сейчас... плюс ко всему я в следующие выходные все таки закопаю трубу. Мне кажется закапывание даст еще как минимум уже пару градусов.

    PS Единственный плюс который я наблюдал это отсутствие необходимости проводить конденсатную трубу, мне кажется что после основных испытаний следующим летом будет понятна ее необходимость. Пока за пол дня работы выдавилось пара капель которые я собрал в обычную "майнезную" баночку, но трубы (на улице) подходящие были довольно-таки сильно покрыты конденсатом.
     
    naoumov , 14.09.09
    #5 + Цитировать
  6. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    125

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Ижевск.
    а где фотки то??))
     
    Беспечный ангел , 14.09.09
    #6 + Цитировать
  7. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Фотки сделаю конечно же, но что на них увидеть можно? Змеевик находится на глубине 9.5 метров в колодце под толщей воды в 1.5 метра(врядли увидим что нибудь). Циркуляционнные насосы обычные грюнфусовские (ничего удивительного). Фанкойлы тоже заводские. А больше кроме трубы там ничего нет((.

    Моими руками было просто это все собрано.

    PS А да забыл... мое изобретение это расширительный бак... бутылка пепсиколы распиленная на 2 части.
     
    naoumov , 14.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Тарадий
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Тарадий

    Новичок

    Тарадий

    Новичок

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня аналогичный вариант: колодец 10м, метр воды 9градусов, хочу купить фанкойл 5квт на 45 кв. м. площади. Стоит начинать, какой у Вас то вышел результат?
     
    Тарадий , 06.09.13
    #8 + Цитировать
  9. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    6.412
    Благодарности:
    12.021

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    6.412
    Благодарности:
    12.021
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сколько кубов воздуха прокачиваете через ТО?
    Интересует дельта от наружной температуры.
    Летом будет много конденсата (проверено), так что сразу планируйте дренаж.
     
    СТАСНН , 17.09.13
    #9 + Цитировать

Смотрите также