1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по модернизации старой системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SeregaKai, 22.08.17.

  1. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Прошу совета по модернизации старой системы отопления
    Здравствуйте!
    В моем доме система отопления сделана более 40 лет назад. Система самотечная. Всю жизнь работала неважно. Последние улучшения в виде нового котла и циркуляционного насоса не сильно меняют дело. Система разделена на две половинки, которые работают чуть ли не поочередно, то одна то другая.
    Прошу помочь советом как без полной замены заставить нормально работать эту систему.
    Схема в приложении.
    Котел - Лемакс Премиум 12.5N, Насос - WILO Star-RS25/4, Радиаторы чугунные, трубы стальные d42.3 (1+1/4). Площадь дома 89 кв. м.
     

    Вложения:

    • система отопления.png
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    система отопления.jpg Поднимете подачу под потолок, будет увереная ЕЦ, под окном вялая (насос).
     
  3. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Интересное предложение, но соединить обратную трубу 5го радиатора с котлом не вариант. у системы есть естественный наклон и обратка 5го радиатора это самая высокая точка обратки. то есть придется все радиаторы снимать и выставлять на новый уровень.
     
  4. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Я думал о таком варианте, где горячая труба также идет без разрывов по всему периметру, подача только с одной стороны, а в конце системы насос. Но так как отопление никогда не делал, то не знаю будет ли так работать, и дойдет ли горячая вода до конца системы.
     

    Вложения:

    • система отопления.png
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Объясняю популярно для ... (далее по тексту из известной песни В. С. Высоцкого) уклон на обратке нужен для полного слива воды из системы, на скорость \ прогрев радиаторов он не влияет.
    Схема в #4 "песня"... лебединая, так можно дойти каждому радиатору по насосу:super::)]
     
  6. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Без соединения обратки 5го радиатора и котла никак не обойтись?
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Ни как:)
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    В чём проблема с этим участком? Имхо, предложил из возможного самый вариант малой "кровью" есть другие, но более затратные.
     
  9. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Этот радиатор а кухне, но между ним и котлом дверной проем и трубу надо будет прятать под пол. Не очень хочется это делать, поэтому хотел уточнить.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    "Нырок" под порог двери не раз описан, но и есть фото на ФХ.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    система отопления.png
    Дойдет, но на первых радиаторах, можно будет жарить яичницу. Чтобы управлять ими, нужна нормальная переделка системы. Ув @Next57, Ее обрисовал и озвучил...
     
  12. SeregaKai
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    SeregaKai

    Участник

    SeregaKai

    Участник

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1