Вентиляция в частном доме. Есть ли в проекте ошибки?

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AlexMcKonst, 14.08.17.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.251
    Благодарности:
    18.831

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.251
    Благодарности:
    18.831
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Забор воздуха над плитой - пропускание его через встроенные в надплитную вытяжку фильтры - выпуск очищенного воздуха обратно в кухню.
     
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Выброс воздуха в помещение. Сами прикинте у них производительность даже с учетом сопротивления канала кубов 300 в час, чем это компенсировать. Летом проблем нет открыл окно и всё, а зимой 300 м3/ч которые нужно подогреть. У себя в квартире я вообще не стал подключать к единственному вентканалу, поставил угольные фильтра на каждый мотор и выброс в кухню.
     
  3. AlexMcKonst
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AlexMcKonst

    Участник

    AlexMcKonst

    Участник

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Как такое решение?
    Пропустить вент. канал от зонта вдоль деревянного перекрытия.
    Смущает только нарушение звуко- и теплоизоляции перекрытия, так как над кухней спальная комната.
    И еще смущает что придётся сверлить под поясом отверстие. Балка опирающаяся на пояс в 250 мм от стены, но всё же...
    2017-08-16_12-10-41.png
     
  4. entourageel
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    entourageel

    Участник

    entourageel

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Сверлить и выпиливать в перекрытие ничего не надо.
    Вытяжка с кухни и от плиты объединяется в один воздуховод? Из схем непонятно.
    Откуда такие размеры воздуховодов? Есть расходы?
    Как у вас организован приток?
     
  5. AlexMcKonst
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AlexMcKonst

    Участник

    AlexMcKonst

    Участник

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    На сколько я понял объединять нельзя вытяжку от зонта с вентиляцией кухни.
    размер 150 мм - это по требованию газовиков.
    Расходов нет
    Приток через микропроветривание
     
  6. entourageel
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    entourageel

    Участник

    entourageel

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Правильно вы понимаете. Должны быть раздельными.
    Узнайте у газовиков, должны ли они были предусмотреть еще и механическую вентиляцию в бойлерной? Можете сослаться на СП 60.13330.2016 п. п. 6.5.8 "Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию."

    Ванная на 2 этаже: d100 берите, и если будет потребность в прокладке горизонтального участка до вертикального воздуховода, то расстояние не больше 1,5 м берите.
    Туалет на 2 этаже: d100. Здесь все хорошо будет.
    Бойлерная: делаете так, как говорят газовики, но просто поинтересуйтесь о том, что написано выше, т. к. СП этот вступил в силу только в июле, до этого пользовались старым, там этот пункт выглядел иначе и под вас не подходил.
    Санузел на 1 этаже: d125, здесь гравитационное давление сети в 2,5 раза сильнее сопротивления, хороший результат.
    Кухня - зонт: вентилятор продавит без проблем, d120 подходит.
    Кухня - вытяжка: сложнее, но при d160 продавит.

    Но без должного притока это работать не будет, делать просто дыры в стене не надо, никаких обратных клапанов ставить не надо. Конечно идеальным вариантом является компактная приточно-вытяжная установка, но это если возможности позволяют. В вашем случае можно обойтись естественной вентиляцией из мест особо загрязненных, но с механическим подпором приточного воздуха, такие установки не дорогие и где-нибудь уместить их можно.
     
  7. AlexMcKonst
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AlexMcKonst

    Участник

    AlexMcKonst

    Участник

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Имеет место быть вариант всё-таки?:
    Верхнее отверстие зонт
    Нижнее естественная вытяжка
     

    Вложения:

    • MYHgR8_huws.jpg
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.251
    Благодарности:
    18.831

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.251
    Благодарности:
    18.831
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это вариант для прямоугольных (в сечении) кирпичных/бетонных вентшахт достаточного сечения. И-то, для многоэтажек. Но даже в них - не у всех работает корректно.
     
  9. entourageel
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    entourageel

    Участник

    entourageel

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Да, имеет место быть ваша идея. Вариант с решеткой это для прямоугольных, не подойдет. Не стоит ставить решетки на вытяжку из просто кухни, которые имеют малое живое сечение, т. е. всякие сеточки / куча узких жалюзей и мееелкие щели для прохода, нужно что-нибудь широкое, может быть даже не очень красивое в плане интерьера.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.935
    Благодарности:
    17.075

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.935
    Благодарности:
    17.075
    Адрес:
    Москва
    @AlexMcKonst, Вам нужно два канала от помещения кухни.
    1 - зонт; 2 - общеобменная вентиляция.
    У Вас помещение большое и не нужно принудительный и естественный каналы соединять.