1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 8

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВладимирК, 10.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Konigula
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Konigula

    Участник

    Konigula

    Участник

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    *С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
    (Абзац дополнительно включен с 31 августа 2014 года приказом ФСТ России от 1 августа 2014 года N 1198-э)

    При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
    (Абзац дополнительно включен с 31 августа 2014 года приказом ФСТ России от 1 августа 2014 года N 1198-э)*
    Помогите на русский общегражданский перевести данные параграфы. Вроде как красиво звучит, но подвох ощущается
     
  2. MixaSP
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113

    MixaSP

    Живу здесь

    MixaSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Саратов
    Подвох только в том, что цена на электроэнергию будет расти быстрее, потому что при ТП деньги будут брать не с подключаемого как раньше взяли бы с вас при ваших 650 метрах, а со всех потребителей в тарифе на потребление. то есть грубо говоря мы все заплатим за то, чтобы у вас было электричество "в 260 метрах от границы вашего участка" :)]
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Generator78, Хочется прокомментировать Ваши ТУ. Очень понравилось про обязанность купить заявителем СИП (на каком основании?). Интересно кто должен обеспечить точку присоединения не далее 25 метров от участка, Вы или СО? Вы в следующим мототказе, на полном серьезе спросите их, мол дом Вам не подвинуть к опоре, если в 25 метров точка приса не впишется. А еще по требованиям к устройству контроля мощности, интересно откуда они их взяли, из какого нормативного источника?
     
  4. Konigula
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Konigula

    Участник

    Konigula

    Участник

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Что то прям даже неловко стало) То есть все эти "халявы" не совсем халявные, просто стоимость ТП размазывают в повышенных тарифах? Выше 7р. за Квт/ч вроде некуда?
     
  5. Konigula
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Konigula

    Участник

    Konigula

    Участник

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Эдакое "электричество в лизинг"
     
  6. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Если принести сразу второй мотивированный отказ и досудебку - это нормально?
    ФАС то этим занимается? Вроде там ограничили их полномочия в этом вопросе?
     
  7. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иркутск
    Обязанность купить СИП я сам себе попросил прописать - в моем случае это нормально - опора энергетиков стоит прямо у забора, провод все равно мне брать. Дом в 20 метрах от забора. (В первых ТУ как-то мутно были прописаны обязанности мои и сетевой)
    По УКММ вообще ахтунг. Сколько читаю форумы - ни разу таких требований не видел. И ведь не исправляют ТУ, на своем настаивают. Запрос бы им сделать, чтоб перечислили несколько вариантов такого устройства (в качестве рекомендации).
     
  8. kinlex
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123

    kinlex

    Живу здесь

    kinlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    г. Новокузнецк
    День добрый.
    Я пришел к выводу, что применение точки поставки к распределению обязательств сторон по договору недопустимо к договорам, согласно которым ТП осуществляется впервые.
    Приведу свою аргументацию по этому поводу для апелляции.
    "Ссылаясь в своем решении на точку поставки, суд допустил ошибку. Данное определение не может быть применено в обстоятельствах отсутствия осуществленного ранее технологического присоединения согласно пп. "а" п. 13, п. 13 (1), разделом VII Правил, т. к. определение объема взаимных обязательств сторон по договору, устанавливаемое этим определением, распространяется только на договора, заключаемыми при восстановлении или переоформлении документов технологического присоединения."
    Надеюсь кому нибудь пригодится данный факт.
    Прошу прокомментировать данное утверждение, если не сложно.
     
  9. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.607
    Благодарности:
    4.698

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.607
    Благодарности:
    4.698
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Принести кучу требований - это нормально. Ведь по правилам техприсоединения в случае несогласия вы должны писать мотивированный отказ, а в случае суда - досудебную претензию.

    ФАС занимается контролем соблюдения правил ТП. Пишите жалобу на нарушение СО правил техприсоединения и просите наказать их по ст. 9.21 КоАП.
     
  10. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    Примерно можно посчитать по калькулятору - https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/cost_calculator

    По Вашему региону, при Ваших условиях калькулятор выдаёт - 2 039,57 руб.
     
  11. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    @Konigula, ещё раз, сегодня - примерно 2 039,57 руб.
     
  12. Alexen33
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    60

    Alexen33

    Живу здесь

    Alexen33

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Краснодар
    День добрый.
    Можете прокомментировать решение ВАС.
    Больно красиво они вывернулись
     

    Вложения:

  13. lubava
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    87

    lubava

    Живу здесь

    lubava

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Северодвинск
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Великий Новгород
    Надо писать" считаю, что суд допустил ошибку", а то они шибко обижаются. :aga:
     
  15. kinlex
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123

    kinlex

    Живу здесь

    kinlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    г. Новокузнецк
    спасибо, учту.
     
Статус темы: