    Добрый день. По профессии я нисколько не строитель. "Поможите" люди добрые спроектировать правильно.
    Начал проектировать котельную и голова квадратная уже. Везде разные схемы. Посмотрел несколько роликов. И вот набросал схему такую. Для начала без насосов/клапанов, просто разводка.
    Коллекторы в сером прямоугольнике уже стоят. Вообще имеет право жить то, что "нагородили"? Т. е. все вместе и отопление и ГВС. По схемам просто с бойлера только на ГВС идет. И есть еще гидрострелка самодельная такая. Верным путем иду?

    кот.jpg
     
  2. dmtru86
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91

    dmtru86

    Живу здесь

    dmtru86

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я так полагаю, примерно так должно быть, но смонтирована уже подводка холодной к котлу и гвс на общем коллекторе. Как быть?
    kot2.png
     
  3. Dimkin 112
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    23

    Dimkin 112

    Участник

    Dimkin 112

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    поселок городского типа Нахабино
    Не понимаю зачем холодная вода на котел идет, если у вас настенный одноконтурный например Baxi, то она нужна для подпитки системы, и получается что обратка с системы отопления и бойлера приходят в котел на один вход, Но если у вас котел с отдельным входом и выходом на бойлер, то точно что-то напутано, прошу фото в студию как сделано и названия котлов
     
  4. dmtru86
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91

    dmtru86

    Живу здесь

    dmtru86

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да собственно уже сделал вот так:
    media-20170813.png
     
  5. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    4
    В вашем рисунке отсутствует важный элемент. Распределительный коллектор контуров. Производительности насоса котла не хватит для обеспечения работоспособности системы изображенной на рисунке
     
  6. dmtru86
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91

    dmtru86

    Живу здесь

    dmtru86

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот же он посередине. На самом деле уже зима прошла и все работает нормально:)