1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Не работает теплый пол
    Система отопления как на схеме. схема.jpg Котел настенный двухконтурный Балтгаз 24 турбо (встроенный насос Wilo). насос котла.jpg Коллекторы на радиаторы и теплый пол. Контуры на радиаторы перекрыты (радиаторов нет, и возможно не будет), открыт только полотенцесушитель. Теплый пол подключен через смесительный узел Tim, термоголовка с выносным датчиком, смесительный узел.jpg смесительный узел 2.jpg с насосом Wester 25-40. насос смесительного узла.jpg 7 контуров по 65-70 метров 16 трубой. Собирал все по инструкции, но теплый пол не работает. Суть проблемы: при включении котла (насоса котла) сразу начинается шум (треск) в нижнем гидравлическом блоке смесительного узла, независимо от того включен или нет насос смесительного узла, чем выше скорость насоса котла, тем больше трещит узел подмеса. Котел работает, насос на смесительном узле работает, термоголовка на смесительном узле выставлена на максимальную температуру, подача и обратка у котла горячие, полотенцесушитель горячий, нижняя часть смесительного узла горячая, коллекторы теплого пола холодные. Скорость циркуляции по расходомерам 2-2,5л. расходомеры.jpg Создается впечатление что, насос гоняет по кругу воду из обратки в подачу, почти не подмешивая ее с горячей водой от котла (почти, потому что коллектор подачи чуть чуть нагревается, но совсем не дотягивает до температуры заданной термоголовкой). На смесительном узле есть байпасный калибровочный клапан. байпас.jpg При установке байпаса в позицию, где максимальная подача воды идет из высокотемпературного контура, скорость циркуляции на всех расходомерах падает до 1 л., но коллекторы теплого пола так и остаются почти холодными. Если перекрыть все контуры, кроме одного то он становится теплым, но не горячим, не нагревается до той температуры которая установлена на термоголовке. Ну вроде бы все описал, будут вопросы отвечу, прошу помощи, сам не понимаю в чем проблема. Заранее благодарен.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    18.056

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    18.056
    Адрес:
    Донецк
    1. возможно не удалён воздух из ТП;
    2. неисправность термоклапана, если открыть регулировку на байпасной линии, она должна быть Т* подачи на котле. Если этого не происходит смотрите термоклапан.
     
  3. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    1. Заполнял каждый контур поочередно, воздух выгонял через кран на коллекторе обратки, остатки думаю, через автоматические воздухоотводчики. Когда петли были завоздушены, при включении насоса смесительного узла, на расходомерах показывал 0.
    2. Когда байпас выставлен на максимальную подачу с котла, он все равно не полностью перекрывает подачу с обратки (проверял, сняв нижний блок, на продув). Как мне кажется, могу и ошибаться, насосу смесительного узла, даже при максимально закрытой байпасом обратке, легче с обратки теплого пола брать воду, нежели с подачи котла.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    18.056

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    18.056
    Адрес:
    Донецк
    Следовательно проблема в клапане. Попробуйте выкрутить на 65* (максимум).
     
  5. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Байпас выставлен на максимальную подачу с котла, термоголовка на максимальную температуру, на котле 50, в теплый пол идет 20. Про шум: прекращается если на термоголовке выставить минимальную температуру.
     
  6. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.976

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.976
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подачу с обраткой точно не перепутали?
    Если расходомеры все опущены, то узел работает нормально.
    Вопрос почему не поступает жидкость.

    Может быть котловой насос толкает воду в обратку и тянет из подачи узла?

    Ну есть еще вариант, но маловероятный:

    Вероятность очень мала, так как большой оборот этих узлов.
    Сообщение было ровно месяц назад.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для начала, проверьте как будет работать система при полностью снятой головке. Заодно проверьте подвижность штока клапана.
    Потому, что сопротивление клапана достаточно велико.
    Шум на клапане, как правило, свидетельствует о повышенном перепаде давления на нем (> 20 кПа), что объяснимо, т. к. 6-ти метровый котловой насос работает только на ТП. Естественно, неисправность клапана может привести к такому же эффекту.
    И не стоит забывать, что нормальная работа НСУ может быть только при соблюдении расчетного температурного режима теплоносителя. Какая температура подачи на котле?
    Для диагностики попробуйте:
    - насос на котле - на 1 скорость, на НСУ - на 3-ю;
    - ПС перекрыть;
    - температуру на котле - на максимум (~ 70-75°C);
    - клапан на байпасе - в положение, при котором расход в петлях будет не менее 2-х л/мин.
    - если шум на клапане останется после снижения скорости котлового насоса, попробуйте придавить обратку от НСУ (хотя бы шаровым, который у Вас смонтирован)
     
  8. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Еще раз проверил подачу и обратку, подключено так, как указано стрелками на нижнем блоке. смесительный узел 2.jpg При включеном котле и насосе СУ коллектор подачи становится чуть чуть теплым, коллектор обратки ледяной.
    Снял нижний гидравлический блок. Байпасный калибровочный клапан (он в виде гильзы с прорезями) имеет свободный ход около 2мм, это нормально?
    Решил продиагностировать смесительный узел на продув. Не знаю помогут или нет мои эксперименты. 1 Вариант: если байпас выставить в положение максимальной подачи с обратки тп и дуть в отверстие для подключения коллектора обратки тп весь воздух свободно выходит из отверстия для подключения насоса. 2 Вариант: байпас наоборот. если дуть в отверстие для подключения коллектора обратки тп, весь воздух также выходит в отверстие для подключения насоса, но с большим сопротивлением. Вопрос: во 2 варианте байпас не должен полностью перекрывать подачу с коллектора обратки тп на отверстие для поключения насоса и не должен ли воздух выходить в отверстие для подключения обратки к котлу?
    Если при снятой термоголовке дуть в отверстие для подключения подачи, то воздух равномерно выходит из отверстия для подключения обратки к котлу и подключения насоса.
     
  9. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Диагностика:
    Насос котла на 1 скорости, насос СУ на 3, ПС перекрыт, температура на котле 75 градусов, Расход в петлях 2л/мин., термоголовка снята.
    Клапан вовсю шумит. Через 10 минут температура на коллекторе подачи тп поднялась с 15 до 20 градусов. Еще через 10 минут те же 20 градусов. При повороте байпаса и снижении расхода в петлях до 1,5л/мин. температура на коллекторе подачи тп поднимается до 30 градусов. Если приглушить обратку до пропадания шума, температура сразу же падает до 20-25 градусов. Если полотенцесушитель открыть шум немного уменьшается.
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.235
    Благодарности:
    3.030

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.235
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Новороссийск
    Смотрите клапан.
    Без работы насоса котла - НСУ шумит?
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561
    Адрес:
    Екатеринбург
    В общем-то, должен.
    ИМХО.
    Предполагаю, что Kvs (пропускная способность) клапана маловата для текущего режима работы пола. Расход через клапан недостаточен для того, чтобы обеспечить нужную температуру смешения. Как уже отмечалось, одной из причин "затыка" на клапане и шума на нем может быть его поломка. Но возможно также, что если у Вас стяжка сделана недавно, то для ее прогрева требуется время. После прогрева стяжки температура обратки поднимется и уже не будет необходимости в повышенном расходе "первичного" теплоносителя для поднятия температуры смеси.
    Кроме того, возможно, будет целесообразным заменить насос НСУ на 6-ти метровый, чтобы можно было сильнее пережимать байпас для увеличения расхода через клапан, и при этом обеспечить нормальный расход на петлях, а они у Вас довольно длинные.
     
  12. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Нет. Шумит только когда включен насос котла, насос на смесительном узле на шум не влияет, хоть совсем выключай.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.235
    Благодарности:
    3.030

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.235
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Новороссийск
    @Ovit1,
    Нормальные эти узлы, десятка 2 в работе точно и ни один не шумит и не кашляет на площадях от 50 до 150 кв. м.
    Скидывайте НСУ и смотрите его, мож брак какой.
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.561
    Адрес:
    Екатеринбург
    А о "ненормальности" и речи не было. Есть конкретные параметры - клапана шумят почти у любого "нормального" узла при гидравлических потерях на клапане > 2-х м. в. ст. Причины такого перепада давления (также как и ограниченного расхода) могут быть различными - и технические параметры (Kvs), и элементарная поломка.
     
    Последнее редактирование: 06.08.17
  15. Роман Мишанин
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Роман Мишанин

    Участник

    Роман Мишанин

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Спасибо за совет. Сегодня сниму, завтра отвезу в магазин.