    Как проложить кабель в земле - 2
    Это как-то относится к методике Костяна по выбору номинала автомата? :aga:
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Без картинки понять трудно, но лишь бы Вы сами понимали.
     
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.072

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    5.072
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да, соотносительно и в контексте:um:. Можете:ogo: интерпретировать по любому. ;)
    Тема немножко "отвлеклась"
    :aga:
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так оне же вишь ли выпросили/выклянчили/выревели/высудили (нужное подчеркнуть) ажно 63 Ампера. Имя на соседей чхать с большой горки
     
  5. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233
    Все просто! В будущем основное ВРУ будет в гараже, а уже от него пойдут все ветки к домам бане бвтовке сараю и иже с ними
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Да тут и знатоком быть не особенно нужно.
    ПЕРЕД кабелем автомат 63 А, после кабеля - 32 А.
    При перегрузке один фиг сработает 32...

    Ну а если подвижки грунта повредят кабель и в кабеле будет замыкание, то либо выбьет 63...либо кабель прогорит. Но здесь уже без разницы. Автомат на 63 будет уже не как защита, а как сигнализация...мол, кабель надо менять. И кабель все равно надо менять.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Ну вроде интуиция не подвела...:)

    Что получается. Подземный кабель приходит в ВРУ в гараже. И подключается не на автомат 32 А, а на какой-нибудь рубильник или на распределительный клеммник. Уже после клеммника будет стоять автомат на 32 для дома, на автомат (пусть) 25 для гаража, на автомат (пусть) 25 к сараю и т. д.

    Для чего? Да чтобы при замыкании в гараже или в сарае не отключался дом.

    Значит после кабеля будет не один автомат на 32, а несколько.
    И при таком раскладе действительной защитой от перегрузки будет только автомат, стоящий ДО кабеля. Вы ведь можете перегрузить одну фазу, включая разные мощности в разных постройках.
     
  8. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233
    Ну конечно, в ЩУ он и будет стоять! На сорок 40А! А фазы можно конечно перегрузить но не хочется, за этим поглядывать нада)
    Да, от гаража ко всем постройкам тоже под землей, тот который сейчас пойдет от ЩУ до баньки, тот тоже потом переключится на гараж, а вводной от ЩУ до ВРУ в гараже тоже в земле но совсем другого сечения... Вот такие вот мысли!
    Короче, и везде заземление и суп вокруг дома и бани само собой
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Удачи. :)
     
  10. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.993
    Благодарности:
    897

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.993
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Пермь
    А можно ли дерево, с фотографии считать кустом? :)
    Не ужели бронированный кабель в ПНД трубе можно корнями этого растения повредить?
    Еще кабель будет подключен к селективному УЗО на 100 мА расположенному во ЩУ на столбе.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Может и можно...
    Этот пункт ПУЭ вообще трудно понять. То ли дерево может повредить кабелю, то ли само дерево может быть повреждено при прокладке...:)
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    Картинка в помощь. Для понимания.
     

    Вложения:

    • shtormovoy-veter-prodolzhil-valit-derevya-v-peterburge-6-iyulya-27685[1].jpg
  13. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    233
    Спасибо Костя!
     
  14. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Ага, 1минуту в среднем, не 1 час.
     
  15. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    924
    на такую дистанцию, может СИПом по воздуху кинуть?
    Кабель нужно рассчитывать на 15 кВт, а не на 6 кВт...
    Если под землей тянуть, то я бы проложил алюминий в броне 4х16, а может и 4х25. Тут уже все зависит от падения напряжения в кабеле, а я не силен в этом...:)
     