Как проложить кабель в земле - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. lussik
    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lussik

    Участник

    lussik

    Участник

    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    @Avs7153, спасибо! Еще один, может быть глупый вопрос. Сейчас как раз буду подключать этот подземный кабель в щитке на столбе. От счетчика на столбе в щиток приходит СИП, сечение если не ошибаюсь тоже 16 мм (алюминий), из щитка уходит еще один СИП 16 мм на бытовку и медный 4x16 в дом. Исходя из большого сечения выходящих из щитка кабелей, не нужно ли предусмотреть разводку внутри щитка кабелем ПУВ 4 мм, или достаточно между автоматами 2,5 мм?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Монтаж в щите выполняется тем же сечением, что и ввод, как правило. Но точно не 2,5 и не 4. Может быть, 6, если автоматы на 25А.
     
  3. lussik
    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lussik

    Участник

    lussik

    Участник

    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Входной трехполосный автомат на 25 и ввод 16 алюминий. Если использую при монтаже в щите медь 10 мм, нормально будет?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Краснодар
    Бессмысленно. При автомате на 25А.
    Больше шестерки не берите. Предпочтительнее даже 4 мм2.
     
  5. lussik
    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lussik

    Участник

    lussik

    Участник

    Регистрация:
    23.04.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А в чем смысл увеличенного сечения кабеля при подземной прокладке от щитка в дом?
    Если монтаж в щитке на трубостойке выполняется сечением 4 или 6 мм, а потом под землей идет 10 мм, или в моем случае аж 16 мм.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Избыточно. 6 хватит.
    1. 16 - алюминия. То бишь по меди 10.
    2. СИП меньше не бывает.
    3. Медный 10 под землей есть 2 варианта:
    3.1. Для реализации TN-C-S
    3.2. Потому что денег много.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Краснодар
    Для реализации тн-цэ-эс можно было взять 5х6, это по-любому меньше, чем 4х10. И то, если придерживаться формальных норм, которые физическое лицо ни к чему не обязывают.

    Опять же протяженность линии и потери, но 5х6 проходил на 50 м вполне себе легко. Вряд ли там длиннее.
     
  8. Dimas28
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    15

    Dimas28

    Живу здесь

    Dimas28

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Нужно проложить в земле 50м кабеля от столба в дом. Подскажите пожалуйста
    1. кабель ввгнг лс 4х10 подойдет?
    2. какого производителя?
    3. какого диаметра гофрированную трубу лучше купить?
    4. какую гофр. трубу: пнд или пвх? легкая или тяжелая? однослойная или двухслойная?
    Спасибо
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    6.540

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    6.540
    Адрес:
    Россия
    тему листать не пробовали?
     
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.987

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Челябинск
    @Dimas28, если некогда читать, то берите АВБбШв 4х16
    Безо всяких труб.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Не покупать, а копать.
    АВБбШв 5*16
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Краснодар
    И аввг пойдет, в двустенке. И 4*х тоже.
     
  13. Dimas28
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    15

    Dimas28

    Живу здесь

    Dimas28

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Мои строители рекомендовали именно медь и без брони. Типа броня на резком повороте кабеля со временем повреждает сами жили, от подвижек грунта (не знаю на сколько это правда). В общем больше интересуют вопросы про гофру.
    ) Копать почти начали, надо срочно покупать! Почему 5 жил, а не 4?
     
  14. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.987

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Челябинск
    Советы "прогнать этих строителей и взять других" я так понимаю не принимаются? :)]
     