    Palau Silentub-200 - он точно улучшит приток из бризера, считайте что его на 1..2 скорости вверх включаете, но на 1 или на 2 скорости или на 3 - хз, и будет ли этого достаточно для комфортного уровня СО2 тоже гарантировать нельзя.
    Если взять плавно регулируемый канальник кубов на 300..400 (максималка по графику) и регулятором крутить чтоб он 120..200 вытягивал, для 2..3 человек в спальне будет точно очень свежо, 99%.

    еще важно, даже 400ппм на датчике СО2 ночью не порадуют если будет слышно жужжание вентилятора из ванной, или вибрации с потолка, вытяжка должна быть бесшумной: между ванной и вентилятором должен быть шумоглушитель не менее 1м, вентилятор с трубами крайне желательно должен быть развязан "гибкими" вставками, вентилятор должен крепиться к конструкциям дома через виброразвязки, глушитель должен быть максимально близко к вентилятору, все это (трубы от потолка до крыши, вентилятор, глушитель) должно быть утеплено по нормам "стена дома" для вашего региона

    1000кубов - это очень много, 125й трубы будет мало. и регулятором 1000 кубовый вентилятор может не получиться заставить дуть 100кубов, может получиться что у него минималка буде 250
    летом то круто, но зимой этот воздух будет должен подогреваться бризером и системой отопления дома, лишние затраты.
    то есть 1000кубов точно не нужен, и под него не подойдут трубы что есть и он 90% опрокинет другие вытяжки в доме.

    кстати если попутно получится заменить трубы 125 на 160, хотя бы до прохода через крышу - это плюс к работе вентиляции, и естественная тяга при выключенном вентиляторе тоже будет лучше.

    плюс, комната с санузлом существует не в вакууме и это не весь дом. как выше заметили могут быть разные нюансы, мощным вентилятором можно опрокинуть тягу в других естественных вытяжках дома.
    то есть и из санузла на первом этаже может начать тянуть холодом и запахами
    так и могут быть проблемы с работой газового оборудования.
     
  2. stiggg
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    stiggg

    Участник

    stiggg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Дом 170 м2,2 этажа. по вытяжке. Через саниузлы и кухню проходит на улицу, кирпичная шахта с раздельными каналами, по одному стояку. По приточке, естественная, откуда то. Только в спальне стоит бризер, на 2 этаже. Живу в доме 7 лет. Покупал готовый. Конденсата на окнах, сырости или еще чего то не наблюдал ни разу. В полне комфортно везде. Кроме спальни.
     
  3. stiggg
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    stiggg

    Участник

    stiggg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    В воронеже к кому не обращаюсь, несколько фирм для консультации, кто что лепит. Кто говорит глушитель не нужен, конденсат и т. д. Просто в спалюню заведем и все, без вентелятора, будет работать. Другие ставь просто 1000 кубов и играйся с регулятором, остальные заводи в спальню и 200 канальник ставь, будет хорошо. На вопросы о шкме, конденсате, расчетах, все говорят, надо делать, только практика покажет)
     
  4. stiggg
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    stiggg

    Участник

    stiggg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Вот теперь я точно поплыл в этом вопросе. ...,все больше неизвестных
     
  5. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    254

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    254
    есть ещё вариант, на подумать,
    а если не выкачивать больше из спальни, а больше нагнетать?

    бризер - шумит, можно поискать кожух для него, либо сами делают короба шумоизоляционные (гвл/гкл/минвата), либо покупают шумоглушители, более громоздко но вроде как будет тише при большей подаче.

    либо внешняя приточная установка, типа бризера но корпус которого на улице висит, загуглите "вентмашина сателит лайт", подозреваю у других производителей аналогичные есть, важно что бы там можно было минималку кубов 40..50 сделать
    будет висеть за окном, блок похож на кондей, и дует больше чем бризер и если угадать с воздухораспределителями и их количеством то кубов 150 должно быть практически бесшумно
     
  6. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу совета.
    Дом построен (2 этажа, общая площадь 180м2). делается инженерка (собственно сам делаю).
    Вентиляцию по итогам решил делать естественную.
    - В доме 4 вентканала 1 этаж (кух.вытяжка, вентиляция кухни-гостинной, котельная, санузел), 1 вентканал второй. Вентканалы на чердаке утеплил 10 см минваты (спасибо за советы.) Сами вентканалы брал готовые Schiedel вроде (были за адекватные деньги).
    - сделаны отверстия и закуплены приточные клапаны Vilpe с термостатом во все жилые помещения и КИВ в котельную.
    - на этапе заливки сделаны отверстия в монолитном поясе на 2 этаже 110мм (были мысли, переведенные в чертежи с расчетами для ПВУ).

    Что хотелось бы
    1 тихую кухонную вытяжку.
    2 механическую вытяжку из санузлов и гардеробных (2 этаж).

    Поскольку домашняя автоматизация мое хобби то все планируется автоматизировать.
    1 вентилятор кухонной вытяжки - регулировка оборотов по датчику температуры и влажности и потреблению эл. энергии плитой.
    2 вентиляторы в ванных комнатах по датчикам влажности
    3 в кухне-гостинной, 2-х спальнях на втором этаже (которые с гардеробными) - датчик качества воздуха и CO2, по которому запускается механическая вытяжка из санузлов.

    Еще у нас сильный ветер (поле), основное направление снизу вверх по чертежу (юго-восточный), если руку к клапану поставить - задувает, на противоположной стороне дома - выдувает. пока правда только декоративные решетки стоят, от птиц и насекомых.

    Немного нафантазировал как это можно сделать. Прошу сильно не пинать.
    Электрика Дом_2_1(1).png Электрика Дом_2_1(2).png IMG_3440-1.JPEG
     
    Последнее редактирование: 19.06.25
  7. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Botsmann
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Botsmann

    Участник

    Botsmann

    Участник

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу совета! Дом одноэтажный 150м.кв., рубленый, бревно. Необходимо сделать вентиляцию помещений 1 и 2 (см.рис) Вот мои варианты. IMG_0867.jpg IMG_0867.jpg IMG_0861.jpg IMG_0861.jpg IMG_0861.jpg IMG_0861.jpg IMG_0861.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_0862.jpg
    • IMG_0863.jpg
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Москва
    "Практика покажет" говорят те, кто не умеет проектировать, не имеет знаний про физику или тупо не умеет думать про предмет, которым зарабатывают. Правильно все считать, включая и акустический расчёт, и необходимую толщину утеплителя и прочая. Но надо понимать, что считать и как, и когда, и как делать, и потом как это эксплуатировать.
    А это как раз нормально - чем больше знаешь, тем больше вопросов возникает. Сегодня например общался с семейной парой К+А, третий раз. Хозяйка больше инженер, чем глава семьи, но оба понимают уже в разы больше и вопросов все больше задают. А после первого двухчасового общения - "все понятно, вопросов больше нет".
    Некстати: Воронеж, Кишинев/Киев, Никосия/Бангкок или Кельн/Льеж (не помню названий городов в Норвегии и шт. Цинцинатти) - не имеет значения вообще. Назвал города где мои системы работают. Три крайние отгрузки в регионы из нашего цеха по моему проекту - Мендсары ЛО, Темерницкий Ростовской и Свердловск по памяти. Отсутствие в регионе нормального исполнителя в наше время уже не проблема. Опять же умеем дистанционно даже монтажу и даже ПНР (ни одной системы сам не отлалил, но обучать призодится... диалектика - "не можешь сам - учи других", а мы - модем!) обучать.
    Только сейчас и до конце июля "немного занят", и отпуск давно "купленный" не даст получать удовольствия от любимого дела, аэропорт в Елизово ждёт нас.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Москва
    Как датчики Т и влажности отреагирует и включат вытяжку на запах котлет и того, чем котлеты станут примерно через 10часов при выходе из организма?
    Зимой настолько сухой в домах без увлпднителей, что никакая настройка датчиков влажности не запустит вытяжку, а плесень при этом скажет "здрассссте".
    Горизонтальные длинные каналы в режиме ВЕ НЕ РАБОТАЮТ хоть обвешай их датчиками в количестве хоть 150шт.
    Ветер надо преодолевать либо сопротивлением фильтров, либо напором вентиляторов, третьего не дано. Хотя, герметичной подводной лодкой можно преодолеть любой ветер, но Вам не понравится в ней жить.

    "...авно мальчик, надо нового делать"(детский анекдот, цитата).
    А пинать не начинал ещё, некогда.
     
  11. bagandser
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    824

    bagandser

    Живу здесь

    bagandser

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    824
    Читаю ваши посты и понимаю, у вас мудрость на основе накопленного опыта, но не всем дано понять при вашей подаче, разные уровни.
     
  12. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробую с вами подискутировать.
    1 про автоматику.: кухонная вытяжка над плитой. Датчик температуры и влажности находится над плитой. Соответственно температура и влажность (кипит кастрюля) изменяется при начале готовки (насколько надо анализировать). Резервный и более надежный вариант - измерение потребление энергии эл. плитой (бесконтактный в эл. щите). Почему по вашему это не должно работать?
    2 Вы совершенно правы про горизонтальные каналы. У меня в схеме их длина минимальна в кухне гостинной и на 2 этаже в санузле (при режиме естественной вытяжки)
    Что же касается санузла на 1 этаже - то такую схему не вы ли мне посоветовали пару лет назад. Я спрашивал как в один венканал завести туалет и ванну (это идея точно отсюда).

    PS Если отбросить то что я нарисовал. В варианте с естественной вентиляцией - могли бы посоветовать как лучше сделать ?
     
    Последнее редактирование: 20.06.25
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Москва
    Не уверен что мудрость с опытом приходит и не готов обсуждать свой уровень чего-бы то ни было. Согласен, не каждому зайдёт не каждая мною написанная на бегу фраза. Такова реальность форумная. При личном общении проблема очевидно гораздо меньше ибо контролирую даже по телефону понимаемость мною излагаемого. При всем при этом Ваш коллега все понял.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Москва
    Вообще не готов дискутиррвать, банально нет времени. Но ловите логику: с плиты сняли сковородку, разложили котлеты и подали на стол. Предположим, что никто не бросился тут же мыть ни сковороду, ни тарелки после трапезы. Как Ваша автоматика решит запаховые загрязнения? А в туалете как решит ту же проблему? Лично я не увидел решения.
    2. Минимальна это сколько в граммах? Вы считали сопротивление этих частей системы? Мой опыт именно позволяет утверждать, что длинные горизонтальные каналы не работают как Вам хочется.

    Я очевидно не помню, что я мог печатать годы назад про некое "объединение...". Возможно, Вы не показывали тогда ни то, что это система ВЕ, ни длину каналов, ни высоту стояко и конечно же я не считал ничего ибо я не проектирую в онлайне и на форуме в частности. И возможно, Вы идею "продлили" не туда и не для того случая - часто бывает, не только в вентиляции.

    Посоветую, как всегда, одно - правильный проект, включая расчёт, особенно системы с ВЕ. Возможно, что доступные он-лайн "калькулятор расчёта сопротивления системы вентиляции" покажет Вам неработоспособность нарисованный схемы. Но конечно же профессиональный расчёт руками (мозг хорошо подготовленного исполнителя пока выигрывает у "неизвестно как подготовленного написавшего "прогу" плюс программа плюс юзер без подготовки") точнее учтет то, что Вы в паре с онлайн калькулятором не сможете учесть.
     
  15. Botsmann
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Botsmann

    Участник

    Botsmann

    Участник

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Извините друзья! По моему вопросу кто нибудь что посоветует?