РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Получается у меня одно из перекрытий (между 1-м и 2-м этажами) с размерами "в свету" 6400х8250. Стены керамзитобетонный блок. Засада в том, что пустотки 67 у нас есть, но цена против 64 больше в 2 раза. Обидно... "Подвинуть" внутреннюю несущую стену под 64 еще можно, но "дезигн" страдает. Ну и лестница станет покруче. Ерунда получается. Может тогда отлить по месту? Кто что посоветует - такие размеры вообще льют? Опалубку какую лучше - Н-профнастил (выходит, что там он и останется) или фанера (вроде есть шанс ее снять)? Какая толщина, марка бетона для такой плиты достаточна? Опора будет как и у плит, на несущие стены (пролет 6400 "в свету"). Или еще есть какие варианты? Вот еще вопрос - а если будем лить, то армопояс нужен ли будет? Или всетаки нужен, а его арматуру связать с плитой?
Если заливать монолит, то армпояс не нужен. Монолит выполнит его роль, но надо увеличить площадь операния на стены. Вообще посчитайте в какую копеечку влетит моноперекрытие плюс трудозатраты минус качество полученного продукта. Может плиты окажутся предпочтительней?
По копееечке перекрытия - получается примерно 8 кубов бетона (у нас примерно 3300 вместе с доставкой = 26400), арматуры наверно полтонны - грубо 15000, опалубку или профнастил пока не знаю что почем. Ну еще швинг около 10000 выйдет. По плитам получается 7*17000 = 119000, плюс доставка около 10000, плюс кран около 5000. Плюс армопояс тогда надо. Вот и думаю, вряд ли опалубка в ту разницу выйдет... По качеству - так и плиты чегото меня смущают, то что видел, выглядит как сделано "на отцепись". Ну и с монолитом потолок получше будет, русты на плитах достали уже в квартире..