1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Датчик угарного газа и закрытая камера сгорания

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dmwalker, 24.07.17.

  1. Dmwalker
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Dmwalker

    Участник

    Dmwalker

    Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Датчик угарного газа и закрытая камера сгорания
    Есть ли смысл в датчике угарного газа около котла с закрытой камерой сгорания?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А что за котел? Модель в студию.
     
  3. Dmwalker
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Dmwalker

    Участник

    Dmwalker

    Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Baxi ECO 5 Compact, Baxi ECO Four. Разве есть какая-то разница какая модель котла?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва

    СП 62.13330.2011
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    Статус:действует
    Дата актуализации:01.02.2017
    7 Внутренние газопроводы
    7.2

    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с
    автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного,
    водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой
    мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики
    расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного
    доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов
    сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен
    технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений
    с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
     
    Последнее редактирование: 25.07.17