1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27

Арболит - 23

Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714
    Арболит - 23
    Предыдущая тема Арболит - 22 здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/383836/ :hello:
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Алтай
    Возникла дилемма с армопоясом.
    Напомню что стена гаража 18 см шириной, а времянки 37 см. Армопояс общий.
    Цоколь шириной 30 см.

    Проблем не возникает если выровнять блоки по внутренней стороне цоколя - в таком случае останется достаточно места для утепления армопояса времянки - 19 см (даже больше чем достаточно), но снаружи гаража цоколь будет выпирать ступенькой и в гараже пропадет часть полезного пространства.

    upload_2017-7-25_1-52-8.png

    Другой вариант - 18 см-й блок расположить по внешней границе, а 37 см - по внутренней. Тогда на утепление останется 7 см. Если этого окажется мало, то можно доутеплить снаружи, заодно перекрыв шов между армопоясом и стеной.

    upload_2017-7-25_1-57-13.png

    Третий вариант - сдвинуть 18 см-й блок на 8 см вглубь, На утепление армопояса останется 15 см, а снаружи гаража - ступенька 8 см.

    upload_2017-7-25_2-4-13.png

    Хотелось бы узнать мнение опытных форумчан:
    Какой из вариантов предпочитительнее на ваш взгляд?
    Или может будут другие идеи?
     
  3. TheFantazy
    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    49

    TheFantazy

    Живу здесь

    TheFantazy

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Новосибирск
    И снова про муравьев... вчера впала в ступор - стою и смотрю молча на подоконник. Дом у нас не оштукатурен. На подоконнике лежал кусок рубероида, долго лежал, с зимы. Начала затирать откосы в доме, дошла до этого окна, подняла рубероид и уронила...Весь откос кишит муравьями, их яйцами. Муравьи убегали в щели блоков. Понятно, что буду заливать блоки, впрыскивать в вертикальные щели отраву (купила "Муравьед" - поможет ли?), но внутри дом (фундамент) засыпан опилками от столярных работ (крышу ставили, а полов еще нет). Думаю, что муравьи со временем обоснуются у нас под полом в этих опилках. Как не допустить? Опилки внутри фундамента как либо убираются? Или их щебнем закидать? Такое ощущение, что наше дачное общество находится на муравьином полигоне. Муравейники у нас через каждый метр, полтора. Рядом с фундаментом стараюсь их выгнать, но вот пробрались лазутчики!
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714
    @TheFantazy, вы я так понял только строитесь, но если в вашем дачном товариществе полным полно муравьев, то как дела у тех, кто уже давно живет? Дома там ведь наверное в основном деревянные или каркасные, так что муравьям есть где селиться.

    Когда такая плотность муравейников как у вас,
    то возможно нужны какие то специальные меры. Блоки блоками, но у вас и без блоков куча мест в доме, где муравьи поселиться могут. В принципе выгнать ВСЕХ муравьев из дома думаю можно серными шашками. В их основе бывают разные компоненты (сернистый ангидрид, гексахлоран, дидецилдиметиламмоний бромид), но для муравьев нужны с 10% концентрацией перметрина. Они эффективны против как летающих, так и ползающих насекомых-синантропов (тараканов, муравьев, блох, клопов, комаров, моль, мух). Но что делать потом, когда вы дом вычистите от них? :faq: Они ведь опять приползут. :faq: Как спасаются соседи?
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714
    @atztek, я бы все стены ровнял по внешней стороне ленты фундамента и армопояс тоже делал там же. Промерзание армопояса в гараже не страшно, т. к. гараж неотапливаемый, а армопояс на времянке утеплил бы изнутри. Можно в полблока арболита, а можно утеплителем.
     
  6. TheFantazy
    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    49

    TheFantazy

    Живу здесь

    TheFantazy

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Новосибирск
    В том то и дело, что дома в обществе, в основном, из сибита. У соседей по стенам муравьи не ползают, в блоки не лезут. На огородах - да, полно. Печаль в том, что штукатурить будем только в следующем году. Видимо надо запасаться отравой. Что делать с опилочным подполом - ума не приложу!
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714
    @TheFantazy, с муравьями в блоках я думаю вы справитесь, потому что после штукатурки доступа в блоки не будет. А вот насчет опилок, это вопрос конечно серьезный. Может там тоже муравьиные ловушки расставить, чтобы муравьи признали это место негодным для проживания?
     
  8. elcov
    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    31

    elcov

    Участник

    elcov

    Участник

    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    г. Лысьва
    Здравствуйте! По рекомендации Автолюбителя хочу заложить арматуру под оконный ряд блоков, только вот за один ряд до окон я уже проворонил арматуру положить. Если сделать на последний ряд с которого оконные проёмы начнутся?...
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.165
    Благодарности:
    37.714
    @elcov, на последний ряд хуже конечно, но в любом случае доп. толк от этого будет. Только вы должны помнить, что арматура работает только если вокруг нее есть бетон, толщиной 1,5 диаметра арматуры. Грубо говоря 18 мм. бетон + 12 мм. арматура + 18 мм. бетон. Или 9 мм. бетон + 6 мм. арматура + 9 мм. бетон. Т. е. если вы просто между блоками положите арматуру, то это будут выкинутые на ветер деньги. Поэтому если не хотите штробить канавки под арматуру, то между блоками лучше положить сетку оцинкованную 2 мм. Тогда у вас получится 3 мм. + 2 мм. + 3 мм. итого 8 мм. шов, что вполне приемлемо. Вариант с сеткой 2 мм. при толщине шва 8 мм. будет более эффективный, чем арматура 12 мм. положенная между блоками и с боков залитая бетоном. :hello:
     
  10. Андрей610
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    51

    Андрей610

    Живу здесь

    Андрей610

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пермский край
    Я брал в Чусовом стеклопластиковую кладочную сетку 50×50 с толщиной 2.5. Арболит в Кормовищах берете ? Толщина стены какая ?
     
  11. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Алтай
    Где можно почитать рекомендации что и в каких рядах армировать?
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.292
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Алтай
    Против муравьев используют борную кислоту.
    Пропорции и рекомендации можно найти в интернете.
    Суть в том чтобы не отравить их на месте, а дать им унести ее в свои гнезда.
     
  13. elcov
    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    31

    elcov

    Участник

    elcov

    Участник

    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    г. Лысьва
    Да арболит из Кормовище, блок на 400. Купил 12 арматуру и заложил в штробу 50 мм. шириной с раствором- думаю для перестраховки должно хватить.
     
  14. Андрей610
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    51

    Андрей610

    Живу здесь

    Андрей610

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пермский край
    Фотку блока можите выложить, тоже хотел у Владимира блоки брать, но у него обьема не было нужного, пришлось с Перми везти. В итоге стенку сделал 300 под утепление минватой, сегодня перемычки над окнами заливал, на неделе буду армопояс лить .
     
  15. МожАндрей
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    1.409

    МожАндрей

    Живу здесь

    МожАндрей

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Раменское
    Есть ли какие-то технические требования или рекомендации относительно того, каким образом должно располагаться армирование оконного проема по высоте по отношению к самому проему и по горизонту по отношению к месту установки стеклопакета?
     
Статус темы:
Закрыта.