    Выложил апдейт
    update_5.04_221017.sig

    Для версии 5.04
    Тем, у кого показывает 5.03, надо сперва установить кумулятивное
    update_5.03_201017.sig

    Что в обновлении:
    1. исправлена ячейка температуры тора (ошибка в протоколе МА)
    2. исправлены относительные пути к php запросам в js (остались незамеченными с начала проекта). У большинства это никак не скажется. никогда :)
     
  2. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    430

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    430
    Да, появилась температура тора, спасибо!
     
  3. bdna2009
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90

    bdna2009

    Живу здесь

    bdna2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90
    @Osolemio, Добрый день!
    А нет ли возможности записывать данные в переменные малины?
    типа http://ваш_IP/read_json.php?device=map только наоборот на запись?
    Это я все варианты ищу как бы подружить малину и альтернативные солнечные контролеры.
    т. е. в переменные малины, в которые обычно пишутся данные с КЭС, записывать свои данные, а они бы попадали в общую базу лежали бы синхронно с остальными данными, в облако засунуть можно тогда и все такое.

    Спасибо!
    Дмитрий.
     
  4. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923
    Адрес:
    Минск
    Нет, такой возможности нет. Архитектурой ПО не предусмотрено.
     
  5. bdna2009
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90

    bdna2009

    Живу здесь

    bdna2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90
    А данные из КЭС снимаются через МАП по подключению МАП - i2c - КЭС, или КЭС по USB к малинке подключаются?
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923
    Адрес:
    Минск
    и так, и так
     
  7. bdna2009
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90

    bdna2009

    Живу здесь

    bdna2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90
    значить чисто теоретически через USB можно подсунуть данные якобы от КЭС ;)
     
  8. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Эээээ брат, это тебе к нам - альтернативщикам хулиганам, к тем кто по разным причинам не желает покупать КЭС :)
    Уже второй год как надоедаю @Osolemio с подобными вопросами. (и таки иногда получается его уговорить на подвиги, за что ему огромное спасибо)
    На текущий момент у меня созрел очередной план и я его думаю.
    Собственно задолбали USB шнурки от малины к устройствам, прикупил в Китае оптоизолированный сервер серийных портов (RS232 RS422 RS485 -> LAN) на DIN рейку с мапингом на TCP. (стоит ~2500 руб.) Точнее купил два девайса - второй прикупил Industrial Modbus gateway server, MODBUS RTU/ASCII to Modbus TCP, support PLC serial port. Посмотрю с каким девайсом конечный результат будет лучше.
    Что это даст:
    -избавление от хлюпких USB шнурков конвертеров которые могут случайно выгореть, только прямая медь и прямое подключение штатными серийными кабелями.
    -подключение только по LAN, т. е. серийный порт МАП будет доступен по IP: port
    -возможность подключить популярные контроллеры заряда которые поддерживают Modbus TCP/RTU
    -возможность подключить любые контрольные или исполнительные девайсы по RS485 с поддержкой Modbus RTU до 32 шт.(а то и больше, зависит от железки) на одной витой паре.

    Пока жду железяку расковырял протокол Modbus на питоне с подключением малины из дома к своему Tracer3210A на даче по Modbus RTU over TCP - полный восторг, работает устойчиво даже на очень хреновом соединении по 3G, трафик мизерный.
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  9. Nva74
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162

    Nva74

    Живу здесь

    Nva74

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какая-то несостыковка по токам входа и заряда. кажется законы физики пошли лесом... Токи при заряде МАПа.jpg
     
  10. bdna2009
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90

    bdna2009

    Живу здесь

    bdna2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90
    @Cronex, Спасибо за "приглашение". думаю воспользуюсь уже наработанным опытом. по железякам: я пользовался подобными конверторами. действительно все работает по сети, удобно. Но у них один недостаток: с каждым девайсом нужно работать из своей программы. у меня "хотелка" завести все в одну программу. Например в Малину. Ну или писать что-то свое. Писать свое с нуля не хочется. у малины функционала вполне хватает, нужно только подсунуть данные от tracer. По всей видимости можно соорудить некий "конвертор" на какой нить дешевой AVR чтобы подменял данные между малиной и трасером. Поэтому как с мыслями соберусь, потревожу по поводу протоколов.
     
  11. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Ну это не совсем верно, для этих девайсов пИшут специальное ПО, но это не говорит о том что это исключает возможность работы с ними напрямую по протоколам которые они поддерживают.
    Тот же Tracer3210A имеет собственное ПО, но я прекрасно обращаюсь к нему напрямую по Modbus RTU over TCP, причем как раз с малины. Мысль-то та же что и у Вас.
    Остается только уговорить @Osolemio выкроить время и заинтересовать его какой нибудь вкусной плюшкой :)

    Ведь там собственно задача стоит в изменениях демона MPPT в двух местах:
    -открытие не COM порта ttyUSB1, а TCP (кстати @Osolemio уже это писал по моей просьбе, будем считать что уже реализовано. Более того этого можно вообще не делать - в пакете Mobdus это все интегрировано. с обработкой ошибок) А можно просто подсунуть виртуальный COM порт который смотрит в железку по IP.

    -опрос IP адреса по Modbus с парсингом результатов из регистров девайса.
    часть с постом в БД не меняется.
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  12. Kensru
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    12

    Kensru

    Участник

    Kensru

    Участник

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    12
    @Osolemio, добрый день.

    А есть ли возможность инсталлировать сервис weavedconnectd ( apt-get install weavedconnectd)
    он позволяет через сайт https://www.remot3.it получать доступ к устройству удаленно даже если внешний айпишник серый (по факту прокстирует 80 порт) ну и дать возможность заливать файл конфига через админку.

    Раньше когда прошивка малины была открыта, через SSH это делал сам. Сейчас это не представляется возможным, а сервис очень удобный.

    тут детальная информация как это работает https://remot3it.zendesk.com/hc/en-us/articles/115006015367-Installing-the-remot3-it-weavedconnectd-daemon-on-your-Raspberry-Pi
     
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923
    Адрес:
    Минск
    День добрый. Посмотрим. Снаружи неплохо смотрится. Плохо одно: придется образ перенарезать людям для этой функциональности.
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923
    Адрес:
    Минск
    Угу. Давно подметил. "Хто-та урот". Поразбираюсь с МА, как раз повод есть. Какой ток правильный, не знаете?
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  15. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.923
    Адрес:
    Минск
    @Kensru,

    Посмотрел я это чудо. Пока ставить я такое не буду. Во-первых, я сразу делаю огромную дыру в любой сети, в т. ч. у больших клиентов, где есть Малина. Во-вторых, настройки там заскриптованные. Мне придется много переделывать, чтобы вынести их в веб-интерфейс. Я вот сейчас закончу мониторинг Малин и начну облако делать. Там будет все кошерно и без лишних возможностей.
     
Статус темы:
Закрыта.