    Вот в этом, переведите.
    RTL - если нравится кириллица, не вопрос, но пояснение желательно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/448643/
     
  2. vinrus
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    vinrus

    Живу здесь

    vinrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    @Next57, термоклапан по температуре теплоносителя. Дошла температура обратки петли до термоголовки 30 градусов, клапан закрылся. Стяжка взяла тепло от трубы, температура обратки снизилась, клапан открылся и так далее. Открытие закрытие происходит плавно. У меня в двух домах теплые полы вообще на обратке радиаторной сети. Температура теплоносителя на подаче котла 50-55, в полу на обратке гораздо меньше получается. Правда и площадь теплого пола 10-15 кв. м., некритично. В данном случае при площади теплого пола 60 кв. м. хочется регулировку. Как вариант хочу попробовать работу клапана по температуре обратного потока, только на весь коллектор.
    Никто пока не убедил, что идея хреновая и работать не будет.
    Единственные сомнения, что проходное отверстие маленькое у клапана и скорость протока будет низкая.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    :super:
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Я якобы не собирался, просто в каждом деле "чёрт кроется в деталях". Но всё равно дерзайте.

     
  5. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.263
    Адрес:
    Казань
    тоже так думал, но не ... все правильно, ибо открыл насильно головку у бочонка этой проблемной петли № 7 и потом было понятно, что она - нагрелась...
    Т. е. пока не открыл головку бочонка на петле № 7 - она была в положении AUTO и щели между головкой и телом бочонка - не было видно (петля еле теплая), а вот на петлях 8 и 9 - щель у их бочонков - была (петли теплее)
    После открытия головки бочонка 7 - как щель насильно появилась, а петля прогрелась, посмотрел на бочонки - на 7м щель по-прежнему есть, а щели на 8 и 9 - уже нет (там они прикрылись)
    По температуре пола - петля 7 теплее на 1-2 градуса, чем 8 и 9.
    Но в комнате, в целом, нудные 23-24 градуса
     
    Последнее редактирование: 12.03.20
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В стабильром режиме работы котла клапан выйдет в постоянного проток. Он будет пропускать ровно столько сколько необходимо, что бы обратка была 30*. Разница температур 60 и 30 очень большая, на поверхности пола будет ощутимый перепад. Улитка не спасет.
     
  7. vinrus
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    vinrus

    Живу здесь

    vinrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    @Smirnovas1986, а как же теплоемкость стяжки? стяжка 8 см. Температура в трубе не означает температуру на поверхности. В любом случае, есть необходимость в сокращении длины петли...
     
  8. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Какой бы длинны петля ни была - Вы задаете иемпературу на выходе. Что 20метров вы установите 30*, что 60метров все равно 30*. Я и не говорил, что разница на поверхности будет 30*, я сказал разница ощутимая. Не спроста в рекомендациях звучит максимальная дельта 10*, при этом на поверхности перепад температур в 2*. Не сложно предположить, что при дельте в 30* на повнрхности появится разница в 6*. Это ощущается как теплый и холодный, или как горячий и теплый.
     
  9. vinrus
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    vinrus

    Живу здесь

    vinrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    С учетом того, что газовый настенник работает с перерывами, ситуация с дельтой выравнивается. Постепенно стяжка прогреется равномерно и таких перепадов не должно быть. Система инерционная всё-таки. Такие разницы температуры некритичны на самом деле. Главное, что пол не холодный и в нем нет 50-60 градусов. Нужен просто клапан нормальный, типа такого https://www.heiz.ru/catalog/termostaticheskie-klapani/432.html.
    Думал на форуме кто-то делал подобные решения.
     
  10. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Балашиха МО
    Именно по этой причине пока отказался от ТСГВПС
    Возможно я не прав (опыта нет) и что-то не понимаю, но... как КОТЁЛ реагирует на открытие/закрытие клапана?
    Ответ - никак.
    Наоборот - клапан должен реагировать...
    Но... если котёл остановился, то клапан что закрыт, что открыт... вода не побежит по трубам...
    В настоящее время котёл работает по внешнему температурному комнатному датчику (Навьен Асе идёт в комплекте)
    Поддерживает температуру в заданном режиме.
    Пока всё устраивает
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    если нет байпаса и единственный проток закрывается - ОВ резко набирает Т, вплоть до сваливания в ошибку.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    что в реальности просиходит редко - без комнатного термостата. на котле почти без остановки работает насос.
     
  13. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Балашиха МО
    Согласен.
    Можно своеобразный байпас сделать тем, что головки не на все контуры установить, а на часть?
    Контур(-ы) без головки будет постоянно открыт(-ы)
     
  14. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Балашиха МО
    А можно подробнее?
    Котёл мой работает сейчас по комнатному термостату примерно так: 5-7 мин. работает и 25-30 мин отдыхает.
    При этом поддерживает в доме 20 градусов.
    Не уверен, что термоголовка поможет в моём случае
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    А что конкретно подробнее ?
    комнатный просто вырубает котел - без выбега насоса после выключения горелки. или он там минимальный - не обращал внимания.
    на практике редко когда все головки закрыты, чем их больше - тем меньше вероятность одновременного перекрытия. но вероятность на то и вероятность ...