1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

При рытье котлована под фундамент повредили дренаж

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем kamilo, 12.07.17.

  1. kamilo
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    kamilo

    Участник

    kamilo

    Участник

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    При рытье котлована под фундамент повредили дренаж
    Добрый день,
    При рытье котлована прямо посередине наткнулись на старый советский керамический дрен (точнее коллектор, ведущий в реку в 60 м). Экскаваторщик его уничтожил на участке котлована, благо что он с годами стал достаточно хрупкий с 60-х годов. По старым картам он проходил 20 метров западнее, и котлован был выбран в том числе с расчётом "не попасть на". Но увы, карты иногда врут.
    Прораб положил транзитную трубу и дренаж снова сочится в реку, однако возник вопрос - что делать с фундаментом? Класть сверху, обводить (как)?
     

    Вложения:

    • DSC_0181 (1).JPG
    • IMG-20170710-WA0000.jpg
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Слишком скромные данные - для свайного одна может быть рекомендация, для плитного другая.

    Грунты тоже имеют значение, заглубление дрены хорошо бы знать, расстояние до реки (может бросить дрену стороной мимо котлована можно будет)... детали лишними не бывают, kamilo - не скромничайте. :)
     
  3. kamilo
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    kamilo

    Участник

    kamilo

    Участник

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Вот генплан, коричневая вертикальная линия - это коллектор дрёна, который сделан "ёлочкой". Пятно застройки сажали чтобы на него не попасть, но увы, старая схема оказалась некорректной (коллектор шёл восточнее).
    Фундамент блочный (горизонтальный блок подушка и на него уже блок фундамента). Отсканирую выложу.
    Расстояние до реки 60 м, но менять всю меллерационную систему смысла нет, эта очень хорошо справляется, вопрос оставлять ли под фундаментом такую трубу или всё-таки обводить по краю.
     

    Вложения: