    Судя по вашим картинкам можно сказать, что насос смонтирован со всеми нарушениями правил.
    1. До гидроаккумулятора (синие штука) не должно быть не одного запорного механизма.
    2. Фильтр должен находиться за гидро аккумулятором а не до него.
    При неправильной эксплуатации чревато последствиями. Не картинка а сюжет так делать нельзя.
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему ? Ну ладно. запоры там просто не нужны обычно, но чем мешают ? Тем, что включиться насос, а на трубе закрыт кран ? Тогда уж не должно быть запоторов до реле контроля давления.

    Почему ? У меня в воде много глины, очень много, и если я не буду фильтровать это до ГА или других устройств, они выдут из строя. Собственно, почему должен фильт должен стоять после ГА ?