1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22

Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.

?

Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?

  1. 1. В системе не требуется

    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.

    14 голосов
    3,2%
  3. 3. Разумеется нужен.

    169 голосов
    39,0%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.

    243 голосов
    56,1%
  1. White57km
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    178

    White57km

    Живу здесь

    White57km

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    178
    Как и обещал выкладываю результаты по проекту с использованием бесконтактных датчиков напряжения. Выглядит в живую это вот так.
    upload_2025-10-11_19-18-5.png

    В щитке снизу в левом угле блок управления, к которому подключены бесконтактные датчик. На фото четыре датчика для второго этажа. Еще три находятся на первом этаже. Там аналогичный распределительный узел. При срабатывании хотя бы одного датчика блок управления формирует на выходе выходной сигнал +5В. Если все датчики находятся в положении выключено, на выходе 0В. Выход подключен к каналу AN2 адаптера OWA-1924. Теперь нам нужно как-то преобразовать этот сигнал, чтобы можно было управлять работой котла. Идея заключается в том, чтобы контроллер ZONTвоспринимал этот канал адаптера как обычный датчик температуры. Для этого канала адаптера делаем новую таблицу преобразования. Я сделал при выключенных датчиках значение 25,0. А для включенного датчика значение 15,0. Изменяем адрес канала адаптера и меняем в нем так называемый FamilyCodeна код датчика DS18S20. Вот, в общем то, и все настройки. В результате датчик адаптера канала AN2 определяется контроллером ZONT как обычный датчик температуры. Устанавливаем алгоритм управления работой котла по воздуху контролируя ее фактическое значение по датчику температуры, и указываем в качестве него наш новый датчик. Устанавливаем целевую температуру для данного контура на 20˚С. Теперь, когда все термостаты в комнатах выключены на термоголовки напряжение не подается и, соответственно, все датчики напряжения выключены. На выходе блока управления 0В, которые поступают на вход адаптера AN2, которые преобразовываются адаптером в 25˚С и передаются контроллеру ZONT. Так как целевая температура у нас 20˚С, то контроллер ZONTформирует котлу сигнал выключено. Как только появится сигнал включения от любого из термостатов, на выходе блока управления появится +5В, которые будут преобразованы адаптером в 15˚С. Контроллер ZONTвключает котел на нагрев. Описание получилось какое-то сумбурное, но основная идея в общем то понятна.
    P. S. В процессе тестов алгоритм работы был проверен и подтвердил свою работоспособность. Но в дальнейшем стали появляться ложные кратковременные срабатывания. Выяснить причину на данный момент пока не удалось. Понятно только, что срабатывает какой-то бесконтактный датчик или несколько датчиков. Причем проходит единичная сработка датчика. С учетом что все термостаты из Китая и разных фирм, не исключена возможность, что это глючит какой-то из них. А может и датчик попался какой-то бракованный. Версия импульсной помехи пока не рассматривается, так как при первом приближении взяться таковой неоткуда. В общем, будем разбираться.